用NES网管修改J1字节的两种方法的异同
【故障现象】
网络在华为设备和其他公司传输设备对接时发现J1字节不匹配,光板SL1光口上报HP-TIM告警;通过在NES网管“维护/单板维护/开销字节”下面对J1字节选64字节模式,设置为空后,HP-TIM告警消失;但是当在网管上对网元增删业务或对网元掉电重启后,发现告警又出现了,查询J1字节又恢复了原来的16字节设置模式;在网管维护菜单下面对J1字节修改成相同内容,告警消失,为什么增删业务或掉电,告警又重现出来?
【原因分析】
主机命令有维护命令和配置命令之分,维护命令定位为临时操作,不记录库,配置命令是重要的,会记录库。在维护菜单中修改J1字节,碰到复位等校验动作从库里面读数据,而这种方法修改的数据没有记库,主机复位和校验后导致数据丢失。所以需要库记录的要在配置菜单中下发。
【处理过程】
(1)         通过网管“维护/单板维护/开销字节”设置SL1线路板16位或64位应收J1/应发J1,通过掉电重启或增删业务配置后,查询应发J1/应收J1内容为由原先网管“配置/单板配置”下发的J1字节内容在某些操作后变为缺省值,即设置的字节没有保存下来;
(2)         通过网管“配置/单板配置”设置SL1线路板的应发J1/应收J1,掉电重启或增删业务配置后,应发J1/应收J1均正常,保持原先的设置;
【建议总结】
分析:主机命令有维护命令和配置命令之分。维护命令大致定位于临时的操作,不记库。配置命令是重要的,有长期影响的命令,需记库。设置J1字节这个操作,实际上在网管对应了维护级(按1所描述的方法)和配置级(按2所描述的方法)的两个级别的命令。配置命令要下发单板并在主机保存,J1字节配置使用16字节模式,掉电重启后可以恢复单板的配置设置,单板维护中的开销字节管理直接下发到单板,主机不进行保存,在掉电重启或改变配置后需重新设置。