通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上等兵

注册:2007-2-18
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-7 10:22:04 |只看该作者 |倒序浏览
中国电信每年在用通信电源不停电割接都有很多次,建立严格割接制度、制订完备割接方案和应急预案、割接要领和方法是非常重要的。
中国电信在用通信电源设备不停电割接,就好比是在心脏部位动外科手术,稍有不慎将造成不可挽回的后果。
由于电信通信业务扩大、设备扩劳或更新、网络优化等原因,经常要对在用电源设备进行一些改动和调 整。为确保通信网络安全运行,在对这些设备的更新、改造中采用割接的方式。在割接过程中如果没有严格的割接制度、完备的割接方案和应急预案,充分的掌握割接要领是很难保证割接百分之百成功的。如果割接出现事故造成通信中断,通信服务水平就会下降,造成的社会和经济损失是不可估量的。为此,动力工程师要十分重视在用通信电源设备的不停电割接。
电信通信电源设备更新快,割接频繁。长期以来,通信电源带电割接对于电源工程人员来说,一直是一项很具有挑战性的工作。 风险高、难度大,稍有疏忽就会导致重大事故。结合工作实践及借鉴前人经验,本人拙见几个通信电源带电割接问题,具体来说主要是应注意以下几个问题。
1 电源割接方案
1.1 首先用电部门提前填写标准的“用电申请单”,要求填写好“用电类型”(普通交流,直流,UPS交流),“保险类型”(空开,熔断器),保险的最大通流量(要求所接设备峰值电流不超过保险最大通流量的50%,防止长期运行温升过高出现危险),最晚割接完成时间(便于双方工作协调同步进行,避免因割接滞后影响业务开通),供电线路是否主备冗余。“用电申请单”经相关监管部门,公司领导审核批准后转到割接实施部门。
1.2 割接实施部门组织施工方,相关专业人员提前看现场,确定割接方案。
1.3 割接方案制定:割接方案务求尽可能详细,周全,要保证施工中每一步都按计划进行,也就是说施工中作的每一件事的次序是预先确定好的。割接方案中要对工作人员职责,任务,权限划分清楚,要让每个人明白自己应该干什么,应该对什么负责,例如明确工程负责人、安全负责人、施工负责人、技术负责人。这一点最重要,只有划清了责任,才能保证各个环节的有序。割接方案要考虑到突发事件的控制和应急处理的内容,在每一步都要计划好不能按时完成的应急方案,割接受阻时要能快速恢复到上一步或初始状态。割接方案在保证顺利安全的前提下,应尽量减少物资,人员的浪费,最大限度利用原有设备和材料。割接方案中应有参加割接人员,工具,设备,材料准备的说明;割接先期准备的说明;割接的起止时间。
1.4 割接方案制定后报相关领导,专家组论证,审核通过后,各方签字交相关监管部门备案后实施。
2 割接前准备工作一定要做充分,尤其是一些细节问题
2.1 查清涉及到的线路,空开,熔断器,做好标记,标明线序,来去方向。千万不要相信直觉,这一步一定要做仔细,一定要避免剪错线,断错空开,熔断器的低级错误发生。
2.2 仔细查看施工现场,有时候想当然认为不会有什么问题,但施工中突然发现预想施工空间狭小,电源线根本进不去,或者准备的扳手进不去而无法施工,这时候一种情况是工程中断,被迫延期;另一种是为了进度强行施工,造成施工时的误操作事故或后期的隐患。所以这一步务必根据现场确定好路由和工具,如电源线如何走,在哪打弯,如何绑扎,预留多长;根据螺丝,螺母型号准备螺丝刀,扳手等工具的类型,规格,数量。
2.3 仔细检查工作中涉及到在原设备上的螺丝,螺母是否有锈死或滑扣的,如有及时处理,否则施工中很可能影响施工进度。
2.4 熔断器,空开要用质量最好的,而且要保存好的。千万注意不要用摔碰过的熔断器,空开,避免长期运行中出问题。
2.5 割接工作一般在深夜,所以所有参加人员在白天一定要休息好,至少休息一下午,尽量避免疲劳作业,经验证明很多事故其实都与疲劳有关。
2.6 整个施工现场必须有一个而且只能有一个,“第一负责人”,施工前该负责人要宣布工作纪律,注意事项,整体工作安排,并根据割接方案中的人员布置清单将每一个环节的负责人落实到位。每一步工作开始,结束都需要“第一负责人”确认,必要的测量,记录要与方案同步进行,“第一负责人”可以有意识的控制一下各阶段的进度,完成一个阶段后可进入暂停状态休整,当然时限不能超过方案规定的最终完成时限。总之,整个割接过程一定要按照方案进行,做完一步,核实一步,记录一步,尽量避免多个工作点同时进行。
2.7 一些特殊情况也应在方案中考虑到,如:应急照明设备,发电机预启动,防止突然停电,或者施工现场光线不足等特殊情况;准备灭火器防止意外火灾;工具一定做好绝缘,尤其是工具尾部。
3 新旧电源设备替换时需要注意的问题
3.1 谨防插熔断器时产生火花。火花产生的原因是熔丝两端有较大的电位差并且有回路电流产生,主要注意:①严禁带负载插上熔丝,在插上熔丝时,一定要确保相应的负载开关在关的位置,待熔丝合上后再合上相应的负载开关。②在合上蓄电池的主熔丝或整流器的隔离开关时,先要测量熔丝两端或隔离开关两端的电压,确保蓄电池和开关电源或整流器汇流排的电位差小于 0.5V。③对于开关电源,在合上主熔丝前,要先测量蓄电池端电压。
3.2 使用临时复接线应注意的问题:有时候,旧电源运行时间过长,性能老化需要电源柜替换,要将老开关电源上所有的 48V电源线一根根地带电割接到新运行的开关电源上,而且要求在割接过程中绝对不能掉电和短路。
4 结束语

通信电源带电割接风险很大, 而且一旦出现问题就没有第二次机会,这就要求我们只能做最坏的打算,最细致的准备,按照规范的程序,认真抓好细节,确保通信畅通。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-3 23:21 , Processed in 0.109500 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部