通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 6462|回复: 26
打印

[Sonet/SDH] 老鼠之灾 [复制链接]

军衔等级:

  少尉

注册:2007-8-16
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-8 18:09:00 |只看该作者 |倒序浏览
<p>今天我又遇到了一件非常剌手的故障,故障原因是老鼠为了磨牙磨断了电源线的零线。</p><p>故障是这样的:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我接到监控的报障,说是XX站有交整流告警。经询问供电局说是没有停电,那我的头脑第一反映是:1、要被人偷了电线(在这个地方是经常事了);2、稳压器跳闸或是烧坏。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我立即驱车赶往XX站,一到变压器那,查看电压是否正常,但电表不转(这说明了没有负载),我观看了电表箱,在箱的托层处有好多被老鼠咬掉的木屑,同时漏电开关旁边也有个洞,也有老鼠咬过铜线的痕迹。因为我们量过的电压是正常的(三相,每相都是236V),然后我们就进站检查去。进入了机房,我的第一步就是净稳压器的稳压打为市电直通,开关一切换,在10之内机房内的空调与其它负载都有反映,之后就不行了。我一量电压,这时居然有1相400V,2相90V,三相400V。但我断开负载呢,电压就稳定了。我通过其它方式,检查确认了电缆线路是没有问题的,就是加了负载之后,电压就不正常了,就是因为不正常,稳压器也被烧坏了,因为有股很重的烧焦味。经过了几个小时的排查,一点结果都没有,不能将故障点位在哪里。当准备打道回府时,我再去变压器那里测量一下电压,这时发现电压又不正常了。后来将漏电开关拆开,发现零线断了,后来接上就可以了。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 哎……这个故障花了我几个小时,太冤枉了。!!!1</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将我的经验与你们共勉,共同进步。</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大家顶一顶!!!!!</p>

举报本楼

本帖有 26 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册