产品族:综合接入<br/> 现象描述:<br/> XXX局是CC08128模,采用8008基础版本,采用RSU8虚拟VRSP方式下挂一UA5000高密局点,4个2M虚拟<br/>RSP2框,在增加完环境H303ESC时,ESC单板为红色故障态。<br/>原因分析:<br/>1、连线错误;<br/>2、拨码开关错误;<br/>3、单板坏;<br/>处理过程:<br/>1、检查ESC连线正确;<br/>2、检查拨码开关S7:1,OFF 2,ON 3,ON 4,OFF;按照含义1为ON时在接入网中使用,OFF时在交换机中使用。<br/> 仔细理解S7:1含义,UA5000RSU虚拟VRSP方式H303ESC是接入网点,但是在交换机上监控接入网点,<br/> 而非在交换机中使用监控交换机。将拨码开关S7的1拨为ON,再观察正常。
|
|