发表于 2006-5-27 12:40:00 |只看该作者 |倒序浏览
   九三年在西北的一个通信站施工,那个站的电源室改造,要把原来的蓄电池线换成铜汇流排。当时很辛苦的干了几天,电池室这边的架子和绝缘夹板都做好了,开始安装铜排了,有个同事要比一下铜排的长度,就拿了一根爬到了整流柜上,在那里比试,我们在电池室装排,突然就听见“砰”的一声,电源室里铃声大作,我们这边盖在电池组上的塑料布也着了起来,正在装排的一个女同事大喊一声快跑就冲出了电池室,我赶快跑到起火的塑料布那里一下扯了起来扔到窗外,然后跑到整流器那里,那个哥们手里攥着铜排一脸茫然,是他把电池短路了,铜排已经被烧了一个大缺口,他还算反映敏捷一把就给拉下来了,没发生大事故,电池这边由于有块电池的连接板拧的不紧接触电阻大,巨大的电流通过时把铅极柱熔化并引燃塑料。那哥们事后说他当时已经傻了,可以说是真魂出窍了。当时值班的听到告警声过来,我说没什么她就走了,他们都不太懂,只是看着设备罢了。从那以后,每次电源施工都特别小心,所有工具都包好,制定详细的施工方案,再没出什么大事。