通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上校

注册:2016-3-7246
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-8 09:20:39 |只看该作者 |倒序浏览
C114讯 7月7日消息(水易)光模块作为光通信的“心脏”,在电信网络和数据中心网络中至关重要。在近期举办的2024中国光网络研讨会上,中国电信研究院传输网络研究中心高级工程师刘昊表示,随着5G和AI大模型的部署应用,光模块在各节点上的用量将持续增长,给网络运维带来了挑战。

数字经济飞速发展的当下,生产生活高度依赖数字化网络,断网对于民众生活、企业运行、公共服务均会产生严重影响,造成巨大经济损失。来自CLOUDZERO的数据,在中国,互联网每断网1小时经济损失约4.12亿美元。

刘昊介绍,运营商网络覆盖场景广,光模块面临复杂工作环境,故障频发,而光模块内部故障缺少定位手段,频繁更换光模块也会影响网络性能,因此亟需提升光模块可靠性。

目前来看,运营商网络可靠运行需要光模块实现低失效率、长期稳定(10年+寿命)运行,对光模块工作温度/湿度范围、性能、抗电磁干扰、粉尘防护、硫化防护提出高要求。

据悉,当前光模块现行可靠性验证主要参考标准是Telcordia GR-468-CORE Issue2,针对环境应力和耐久性要求完成质量认证。但是该标准发布于2004年,后续标准组未持续维护。例如,随着电信/数据中心网络的广泛部署,光模块技术快速迭代,可靠性测试标准需同步演进。部署环境应力加剧现网长期运行光模块存在粉尘、硫化腐蚀等失效,这类特殊环境应力试验在GR468中未明确约束。

刘昊表示,基于光模块可靠性失效及现网部署环境,可以考虑修订和新增测试项目,例如新增粉尘、硫化、盐雾测试等。

刘昊介绍,IPEC Plugfest工作组4月份正式成立电信级光模块可靠性标准,标准获得信通院、中国电信、华为、中兴、新华三、FOC、索尔思、光迅、海信、华工、旭创、CIG、长飞、中天14家IPEC成员支持。另外,中国移动、德科立、新易盛作为光通信产业重要单位,对标准提供了重要的贡献输入。

目前,IPEC电信级光模块可靠性的工作范围包括环境压力测试(带电粉尘、硫化)、机械完整性测试、电信级光模块可靠性判定标准更新等等。

举报本楼

本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-12-23 22:25 , Processed in 0.113647 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部