通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  中士

注册:2007-9-262
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-3-19 16:19:59 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 zkf0529 于 2024-3-19 19:18 编辑

AAU自动启停助力节能减碳
近年来,全国各地正在推动“碳达峰、碳中和”,以保卫地球环境,助力人类社会可持续发展。随着5G网络大规模建设带来的能源挑战,XX联通积极响应国家“双碳”战略与集团公司节能减排方针,持续探索数字化节能新技术,提升网络能效,减少碳排放,实现绿色低碳的可持续发展。近日,XX联通联合中兴通讯试点部署AAU自动启停新技术,开展5G基站数字化节能创新,节能效果取得较大突破。
关键词 节能 减碳 5G 自动启停
1 引言
基站节能当前主要站点级节能技术有符号关断、通道关断、载波关断、深度休眠,节能深度层层递进,当前节能效果最好的手段是深度休眠,其生效作用下基站处于功放关闭状态无信号发送且业务处于中断,适用于夜间低负荷场景。考虑到设备的可靠性与安全性,以及对用户感知和网络性能更好的保护,联通及中兴通讯根据实际情况创新地提出一种新的节能技术-(AAU自动启停),可实现主流设备降耗低至5W左右,同时可以在节能进入阶段判断小区负荷做到用户感知的保障,AAU自动启停技术的是通过软件实现设备安全进入极致休眠状态,对于在网设备更友好更安全;同时,避免引入第三方智能空开的工程和运维投入。
国内电联随着FNR 2.1G/900M的建设,5G网络逐渐从TNR 3.5G的单层网形成了FNR/TNR的多层网,从而为TNR大天线开启载波关断/深度休眠等方式提供更合适更多的场景。5G多层网络覆盖下,TNR 3.5G上的用户可以根据业务特点在保证用户感知的基础上迁移到FNR 2.1G/900M频层上,提升容量层节能时长,更大程度满足节能门限。
AAU自动启停功能可最大限度地降低功耗,不仅效果优于AAU/RRU智能空开/远程下电,更容易作为基站节能的原子能力而被AI平台调用,从而实现根据用户配置或者AI平台配置的节能时间段控制AAU设备自动启停,更好提高节能效果。
2 自动启停业务流程
Ø 用户在网管配置参与自动启停AAU设备及自动启停时间段;
Ø AAU建链后,BBU将节能配置参数下发给AAU;
Ø AAU根据配置参数计算下电、上电时长;
Ø AAU软件根据下电开始时间监控时间是否到达,在下电开始时间到点后,计算下电时长;
Ø AAU通知BBU即将下电以及下电时长,最后通过指令通知电源关闭所有输出,并告知电源关闭输出的持续时间;
Ø AAU电源模块在下电/上电时间点自动进行下电/上电。
在电源关闭所有输出期间,AAU系统没有供电而不能工作,电源处于孤岛状态。因此电源需要自行进行关机计时,达到要求的关机时长后自行恢复电源所有输出,AAU系统重新启动恢复跟BBU连接以及恢复业务。
3 创新技术优势
①电源固件在线升级->支持灵活关断管理;②模块化关断管理->实现极致休眠,温度阶梯式下降;③节能策略组合->规避温差骤变的凝露与焊裂;④软件关断->实现BBU与AAU协同休眠;⑤关断阶段负荷判决与用户迁移->保障感知;⑥节能原子能力天花板->支持智能节电AI平台调度。

4 结束语
把握时代大势,中国联通正全面发力新型信息基础设施和新型信息服务体系,既要用最优品质的网络支撑用户发展与促进社会转型,又要利用创新技术有效降低网络能耗,引发“比特×瓦特”的融合聚变进入以信息为主导、信息和能量深度融合的信息文明时代。在5G+AI的融合创新之下,持续优化网络运营范式,促进5G网络实现经济效益和社会效益双提升。





举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-25 08:50 , Processed in 0.464839 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部