1、 ODF架应具有光缆引入、固定和接地保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆及缆中 纤芯不受损伤。光缆金属部分与金属机架绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。 2、 应具有光纤终接装置。该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。 3、 设备出纤使用 ODF架应于光缆成端使用 ODF分离,禁止混用。 4、 尾纤跳接时,应从ODF顶部的固定进线孔进入,禁止左右混进,冗余尾纤全部盘留到绕线区域,绕线要通顺流畅,禁止交叉。 5、 尾纤接入熔盘上的活动连接器时,要求尾纤进入方向与活动连接器倾斜方向一致,禁止反转和扭曲。 6、 所使用ODF架的高度应于向对应机房高度一致,严禁混用。 7、 根据ODF架的型号及相应引入、固定装置结构,光缆开剥长度适宜、软管约束到位,不打折、不别劲、且冗余适当。 8、 光缆标识清晰明了,要注明A、B端名称,光缆长度及相关分纤情况。 9、 光缆引入机架时,弯曲半径应补小于光缆直径的15倍。 10、 光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、 尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。
|