IEC61850规约渐成趋势,现在我们的直流系统和一体化电源大多采用61850与后台通信。可是我们很多同事都没接触过61850,而且我们的61850调试相对繁琐一点,上个月我在吉林长春使用61850调试过二套一体化电源,在调试的过程遇到很多问题,在这与大家分享一下,同时希望大家一起完善,共同进步。 我这次主要分析一下常见故障,基本的操作还需大家仔细学习“61850智能监控配置说明”。配置前我们需要后台通讯协议,里面有遥信量和遥测量对应的点号。 61850智能监控配置步骤: 1、 模型文件的配置。注1:在DOI里面增加数据对象时,我们一般先复制一个数据对象再修改,修改时请注意,DAI里面的du也是描述需要修改哦。注2:不是后台通讯协议中所有遥信量我们都需要添加,为了减少模拟实验的麻烦,一些不重要的遥信量尽量不要添加,模板中有的我们都应该删除。比如开关状态(客户强调需要除外)、各系统总故障、DC/DC设备故障(在长春只有一个开关控制所有DC/DC模块电源,这个故障无法模拟)、频率过高过低等等,自己把握哈。 2、 工程文件的配置。注1:点号一定要正确,请检查三遍。注2:下行通道中其它里面的block需要修改,十进制和十六进制转换可以使用计算器,在查看中选择科学型。 3、 修改映射文件objects.xml。 以上都是可以在出发前做好的。 到达现场后,固定61850转换器,连接通信线(连到主监控,一般出厂前已经引到端子上)和电源线(48V)。询问后台厂家,我们设备的IP地址和IEDname。修改IP的方法: 1,telnet 现有IP 2,进入系统后,输入用户名、密码(均为admin) 3,输入修改IP的命令:config ip ipaddr 新IP 回车 4,重新打开一个终端,用telnet 新IP 5,输入用户名,密码, 6,输入保存命令:sa 回车 提示OK 就可以了 修改对时服务器的IP地址 1,用UE打开startup.cfg文件 2,修改SNTP后面的IP地址为现场的对时服务器IP 3,改完后将startup.cfg文件重新下入设备 4,重新下载一次配置生效。 连接后,将已经配置好的模型文件ghc1000.cid及startup.cfg(此文件修改时必须用UltraEdit打开)文件下入设备中,再下入工程配置。当下行通道下面的一体化电源通道(名称不固定)符号变为绿色时,说明设备程序已经重新启动。点击上传文件在弹出的对话框中第一行输入share/output.cfg,第二行指定保存路径,在路径最后的文件名建议沿用output.cfg。保存文件后先点击下图的GHC1000处,再点击工具菜单下的IEC61850映射,打开刚刚保存的output.cfg文件,之后弹出名为“创建配置文件”的窗口。点击下方的“导入”按钮,导入已有的映射文件objects.xml,导入后先检测,检测无误后,将文件导出保存,名称仍然为objects.xml。最后再将新的objects.xml文件下入设备,再下入一次配置(记得每下一次文件后都要下一次配置才能生效)。注:output.cfg文件是由模型文件生成的,如果模型文件没更改,不必每次导出和导入output.cfg。导出文件时只有output.cfg需要输入share/ output.cfg,其余的直接输入文件名就行了。 与后台通信后,我们可以从后台机看到我们的遥测量,然后做故障模拟,如果遥信量都正确,61850调试就完成了。 最后说一下,我在现场中遇到的一些问题及解决办法。 问题一:UPS旁路频率和输出频率为0,原因: block设置错误,UPS旁路频率和输出频率对应的点号,不在block包含的区间内。处理:重新设置block。 问题二:后台监控的二段交流母线C相电流与我们监控的值不一致,与一段交流母线C相电流一致。原因:映射文件objects.xml出现二次一段交流母线C相电流。处理:删除映射文件中的一个一段交流母线C相电流。 问题三:模拟绝缘故障时,后台显示接地仪通信故障。原因:遥信量绝缘故障的点号错误。处理:在工程文件中修改绝缘故障的点号。 问题四:模拟防雷器故障时,我们监控有告警,但后台监控无告警。原因:映射文件objects.xml中没有防雷器故障这个数据点。处理:在映射文件objects.xml中添加防雷器故障数据点。 总结:61850调试没有想象中的难,只要你细心点,配置好模型文件、工程文件和映射文件,模拟实验就会很顺利。
|