通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2175|回复: 1
打印

室分干扰处理 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2021-4-19
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-6-6 08:46:04 |只看该作者 |倒序浏览
1.       移动“时钟参考源异常告警” 频繁翻转告警问题处理
  
问题
  
“时钟参考源异常告警”  频繁翻转告警问题处理
  
  
时间/ 责任人

  
  
  
  
  
  
  
  
  
问题分析及解决方案
问题分析:
  
1)   查询本站历史告警主要是时钟参考源异常告警和小区不可用告警
  
  
2)  根据时钟参考源异常告警定位信息提示“具体问题=多模主从时钟信息不一致”做双模数据核查。检查数据配置没有问题,排除数据配置问题。
  
3)   4G 侧查询参考时钟源状态正常。
  
  
4)  确认设置正确,不会自动切换而导致翻转。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-14 14:32 , Processed in 0.121873 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部