通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  一级军士长

注册:2020-8-1714
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-31 11:54:58 |只看该作者 |倒序浏览
物联网无线数传通信常见的几种Modbus网关
以下提到Modbus网关均指Modbus RTU转Modbus TCP,并不涉及对Modbus ASCII数据帧的处理,Modbus ASCII仅支持透明传输。
1.简单协议转换
最常规也是最普遍的Modbus网关功能,简单协议转换是数据处理效率最高Modbus网关模式,它只是提取数据中的关键字段,再以另一种协议对提取数据进行编码(Modbus RTUßàModbus TCP)发送。
2.多主机网关
多主机网关仅能工作在TCP服务器模式下,可同时处理多台Modbus TCP的主机请求,串口服务器在一个主机请求未完成时又收到了其他的主机请求,此时串口服务器会在RS485总线上进行仲裁输出(通俗的讲就是对后来的指令进行阻塞)。
3.存储型网关
首先需要明白的是串口的通讯速率是远低于网口,主机在请求RTU设备通常只处理几个寄存器,“存储型网关”就是应用于这种工作环境。
4.主动上报
主动上报是针对TCP主机并不支持Modbus协议仍想查询RTU设备而开创的一种无主机请求返回数据的模式,在此模式中网关直接作为主机自动对连接的RTU设备发起请求,并将RTU设备返回结果直接上传至服务器,服务器只需要对返回数据解析即可,主动上报仅支持客户端模式。主动上报支持两种格式的数据帧返回(Modbus RTU与Modbus TCP格式),在此模式下仅支持处理Modbus数据帧非Modbus数据帧不处理。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-23 18:58 , Processed in 0.113437 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部