通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2021-9-131
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-1-20 09:14:31 来自手机 |只看该作者 |倒序浏览
OSN500常见故障现场操作指南 为了保证您的专线正常运行,发现故障隐患并在发生故障时尽快处理故障,请在巡检或故障发生时参照以下方法检查并告知移动维护人员相关结果,以缩短故障时间:
一、 设备状态灯检查:
1.运行状态灯(RUN)
状态描述 指示灯说明
灭 设备未上电 0.5 秒亮0.5 秒灭 设备等待加载程序 快闪(100 毫秒亮100 毫秒灭) 设备正在加载程序 长亮 进行初始化 慢闪(1 秒亮1 秒灭) 设备正常运行
2.网元告警指示灯(ALM)
状态描述 指示灯说明
灭 本网元无告警
00 毫秒亮1 秒灭 设备有次要告警
300 毫秒亮300 毫秒灭,300 毫秒亮1 秒灭 设备有重要告警
300 毫秒亮300 毫秒灭,300 毫秒亮300 毫秒灭,300 毫秒亮1秒灭 设备有紧急告警
3.LOS 信号指示灯(LOS1/LOS2)
状态描述 指示灯说明
灭 光口接收到光信号
亮 光口接收不到光信号
若发现一个光口告警,可倒换光纤收发再观察,若不能恢复则联系移动公司人员处理。
二、 环路检查
1、 在光端机与路由相联的直通头处打开给路由器做环路,然后登录路由器通过show ip int b 命令查看SO接器物理状态是否为UP。
若环路不成功则说明路由器接线或接口故障;若环路成功则联系移动人员通过网管查看故障并配合处理。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 08:43 , Processed in 0.083857 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部