7.1  工作区子系统
工作区子系统应由设在各区域内的信息插座、跳线(连接信息插座至终端设备之间的线缆)构成。
为了保证计算机网络系统的正常运转,所有信息插口应都是一个标准的RJ45六类信息插口,不同型号的计算机和终端可以通过RJ45标准跳线方便地连接到电脑信息插座上。
电话线用的RJ11-6P插头可以直接插入RJ45插座内。
在本系统中,各层水平电缆的两端(插座面板和配线面板)均应采用六类非屏蔽RJ45模块,实现语音/数据完全可以互换。
在本项目中,所用的信息插座分两类,一是墙面型(使用86型底盒),一般安装在墙壁或隔断上;二是地面型,暗装在地面上,办公桌下方。
7.2  水平子系统
水平子系统应由电信间(网络间)至各个工作区之间的电缆构成。所有的水平电缆应全部采用六类非屏蔽双绞线电缆。
水平电缆应从电信间通过线槽或穿钢管暗埋引向工作区各信息点,电信间内的接线端子与信息插座之间均应为点到点端接,任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不应影响整个系统的运行。
7.3  管理子系统
管理子系统应由电信间中的中间(或主)配线系统构成,负责各建筑物的信息通道的统一管理。主要应由跳线面板、跳线管理器、跳线、光缆端接面板、机柜(或机架)等组成。
管理子系统应将电话模块、电脑模块和网络模块统一安装在一个机柜中。
该系统所采用的机柜均应为19”标准机柜,高21U,其中给网络设备预留一部分。尺寸为600mm(宽)×800mm(深)×1000mm(高,21U),门与门框的缝隙不超过1.5mm,且四周缝隙均应保持一致。门均能开启灵活,没有卡阻现象。机柜顶部应安装有2-4个风扇,背后应安装电源线槽,正面应安装玻璃门(带暗装门锁,以防刮伤人或衣服),后背板和侧板均应可拆卸。机柜的颜色色标应为RAL7035,亚光,采用喷塑工艺。在机柜内,所有的信息点均应有一定的编号规则和颜色规则,施工完毕后应装入新的、正式的面板纸。
在该系统中所有配线架应全部安装在机柜内。电信间设活动地板,线缆可以从地板下进入机柜方便走线。
在配线架中,与水平双绞线连接的用户区应全部使用六类非屏蔽配线架,使每一个信息点完全可以灵活的用于语音或数据。
配线架上的面板纸应均可更换,因此可随着信息点性质的变化,随时调整面板上的标识。
7.4  对计算机网络设备的考虑
所采用的标准机柜应同样可以安装网络设备,每个机柜应预留有空间(14U/每个机柜)以安装所需的网络设备;并为网络设备准备跳线管理器。
7.5  对配线架附近的环境要求
这里所指的配线架应包括所有安装RJ45配线面板和电话配线架的地方。配线间应达到以下标准:
室内照明不低于150Lx;
必须安装至少2个电源插座,
必须使用UPS电源系统;
配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间;
配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间;
应具有良好的通风,并做到室内无尘。
1.     综合布线系统产品性能
符合各种布线标准;
全程电磁干扰屏蔽,可以有效地抵御电磁污染;
计算机电话传输介质完全相同(双绞铜线、光缆);
计算机和电话通讯插座相同,可以灵活调整(RJ-45);
符合任何一种计算机系统及电话交换机的应用;
网络水平布线传输速率可超过1200 M bps;
具有端口保护装置,可以防止插错;
不需要专用工具;
配线架面板装有铰链,可以从正面安装或维护配线架后面的水平线缆和垂直线缆;
配线架全部使用19”标准机柜,有助于提高可靠性,并且便于管理。
完全符合将来全面数字化(ISDN)的发展要求。
8.1  插座面板
安装在国标86型底盒上的墙面暗装型面板,插座口向下,便于防止跳线损坏。内含安装板,可以在底盒安装不正时保持面板的平整度。
安装在地面型底盒上的地面暗装型面板,插座口向下,便于防止跳线损坏。内含安装板,可以在底盒安装不正时保持面板的平整度。
8.2  六类RJ45模块
RJ45模块插座是安装在插座面板内的连接模块,使用在面板内。
8.3  双绞线
数据/语音信息插座用双绞线应选用4对六类UTP电缆,纯语音用双绞线应选用多对数3类UTP电缆。
8.4  配线面板
配线面板应为非屏蔽RJ45面板(Patch Panel),用于19”机柜。
配线面板应自带跳线管理环及托线架/线缆管理器。
8.5  光纤配线架
光纤配线架应安装在19”标准机柜内。其至少应可以安装3个SC连接头模块。每个连接模块至少可以安装8个SC头,也可以安装ST头、MIC等。
8.6  SC连接头模块
光纤连接头模块应安装在光纤配线架上。
通常光纤配线架可以安装SC模块(至少可以安装8个SC头, SC模块的一面是SC头,一面是ST头,即可以全部使用ST尾纤连接光缆,使用SC跳线连接网络)。
8.7  跳线管理器
跳线管理器应采用19”机柜结构。
8.8  光纤尾纤
光纤尾纤应由一个单端连接ST头的光纤构成。光纤尾纤可用于光纤热融连接。
8.9  RJ45跳线
RJ45跳线应为非屏蔽跳线,是连接网络设备(或计算机)与RJ45面板之间的跳线。非屏蔽跳线使用AWG26双绞线,为UTP电缆。需通过颜色标识屏蔽或非屏蔽,确保各种信号的插头不会插错。
8.10 机柜型打线式配线架
机柜型打线式配线架应使用一进一出的接线方式,需中间有测试孔,使电话测试十分方便。打线式配线架主要用于连接电话主干用的大对数电缆,打线式模块的数量需要根据大对数电缆的数量配备。