基站油机发电安全注意事项
为了确保基站发电时发电人身、财产和设备的安全,杜绝人为因素造成的安全事故,同时保障网络的畅通。
一、基站油机的日常维护要求
1) 发电机每运作50小时必须更换机油。
2) 每次更换机油时要清洁汽油滤清。
3) 每使用200小时必须更换机油滤清器;
4) 每次更换滤清器时要清洁空气滤清器;
5) 每使用500小时以后要检查碳刷;
6) 每使用1000小时以后要大修;
7) 发电机必须进行集中存放,发电剩余的汽油不能储存在发电机内,存放的地方要求有明显的“严禁烟火”标识;
8) 发电机必须统一编号,并按一定的格式做好发电机运行的记录,每次发电后填写《移动油机发电记录表》;编号必须以统一的铝牌标识
9) 油机出现故障后必须立即维修,一般故障在3天内完成,若属于特大故障(如大修或需要外购零配件),必须报公司值班人员备案,并在一个月内完成;
二 、油机出发前的检查事项和运输时需要注意的问题
1) 油机出发前和使用油机时先要检查燃油、机油是否足够,并检查机油标尺是否脱落。
2) 油机出发前要试机起动(最少一分钟),确认正常后方可送往目的地发电。
3) 检查机油时要使用按标尺,机油不能低于最低线,也不能超过最高线。
4) 使用油机时要带好配套物品如工具、雨伞、电缆、发电警示牌。在雨天,运送过程中还要带上三色纸,以防在运送过程中淋湿发电机,造成油机损坏。
5) 搬迁油机时要爱护设备,小心轻放,避免人员和设备的损伤。
三、油机发电的操作注意事项
1) 进入基站要与后台联系,告知在站发电。
2) 进入基站进行交直流配电操作前,一定要把消防开关置于手动状态,离开基站时再把开关置于自动状态。
3) 现场安全置放油机:油机必须置于行人较少涉足、避免日晒雨淋的地方(可以使用太阳伞)减少外界带来的破坏,并悬挂警示牌,严禁在密闭环境、空气流通不好的地方发电,防止人员一氧化碳中毒离任何建筑物的距离起码一米以上;
4) 发电的临时电缆的布放必须尽量避免跨越路迳、楼道等地段,减少行人接触电缆;必要时须悬挂警示牌,同时由于临时电缆跨度较大,涉及范围大、物品多,因此必须小心收放,严禁损坏当地物品、误伤行人。
5) 接线时,必须同时有2位技术人员在场(其中一人必须有电工操作证)。在油机端,应按国际用电标准左零右相,接好零线和火线(或按照油机操作使用说明书的要求接线),并接好地线。
6) 在机房端(配电房端),先把电源总开关打到OFF状态,通过合适的工具按照电工操作规范接好零线和火线,不能裸露线缆和随意并接;并检查接线开关下端是否有其它外(单位)设备,包括空调等等,如有,应断开其它设备方可供电。
7) 由于油机地线是起保护油机的作用(超负荷或漏电时油机自动跳闸),所以在发电时一定要按照油机使用说明书的方法接好地线(可接到基站主地线排或打地桩),不按规定接地线有可能会招致生命的危险; 8) 油机启动时不要带负载,待油机正常工作后开始供电,同时测量基站端电压是否正常,电压正常后续一合上整流模块开关。送电前要用万用表测量电压是否正常,确认后再送电。
9) 一般油机发电的最大功率是8.5KW,但实际上油机长期正常运作是达不到此功率的(负载开关为30A),所以在发电时,测量相线的最大交流电流不能超过30A;基站设备的直流电流尽量控制在180A以下(通过整流器的开启个数来限流),尽量减少基站的负载电流,保护好油机。
10) 其他的油机在输出功率不够大时,可降低直流系统的浮充电压或少开启整流模块,使油机的最大输出不超过额定功率的70%;
11) 发电期间的值守至少留有两名技术人员值守,一人留守基站,负责定期检查站内设备的运行状态;另一人留守油机现场,负责保护油机和状态检查;发现异常,应立即停机检修。
12) 发电过程中,如因放电时间较长,使电池放电电压过低,可根据可闭载波表向动力室的值班人员申请闭载波,在得到允许的情况下方可进行闭载波下电操作。
13) 发电过程中,应时时检查发电电缆是否发热严重,如发热严重(超过80度),应停机检修。
14) 发电过程中,应时时检查散热风扇是否正常,防止报纸之类的垃圾堵塞,造成内部电路的发热烧坏油机线路。
15) 发电机在站发电使用时间过长,为防止油机发热严重。有条件时可停机半小时到一小时,待油机冷确后再启动发电。
16) 发电机在运作中,不允许进行加燃油或加机油等操作,如要加燃油或加机油,必须停机后再操作。
17) 在发电过程中,如有收到当地住户任何有理投诉,应根据现场的情况进行解析处理,如确实无法解决的要立即并上报动力室值班人员,并保障后基站传输的设备供电。
18) 遇有突然袭击的雷暴雨时,应在确保基站关键设备安全供电的情况下停止发电,并立即向动力室值班人员说明情况,
19) 在运行中的发电机的5米内禁止吸烟,发电人员需要确保没有旁人在附近吸烟。
20) 在服务厅发电时首先需要仔细检查配电箱的接线方式,有发电开关的必须使用发电互锁开关,没有发电开关的需要打下服务厅的总开关,并按负载的重要性进行保障;
21) 在安装有发电开关的基站,必须使用发电互锁开关进行发电;尽可能的减少配电接线操作;
四、发完电离开时需要注意的事项
1) 在停发电机的运行前必须确保停电割接时间内设备能正常使用电池电;
2) 在配电箱上打下发电负载的开关,确保油机不带载;
3) 确保发电机没有输出电压的情况下,使用合适的专用工具拆除发电电缆,恢复配电箱的接线;
4) 在检查完市电输入正常后,合上市电开关;
5) 在检查完各路负载没有短路的情况下,续一送每一路的负载开关;
6) 和OMC确认是否还有主电告警;在没有异常告警的情况下方可离开现场,若有限流告警,必须跟踪告警的变化情况,确保整流器的安全运行。
7) 有条件的基站在深度放电后,必须人工均充(珠江、爱默生电源具有自动均充功能),确保电池能及时的充电。
8) 拆线的安全操作流程和接线的安全操作流程一样;
|