施工现场安全及人孔通风作业 一、施工现场安全: 1、施工前应根据有关规定设立明显的安全警示标志、防护围栏等安全设施,并设置警戒人员,夜间应设置警示灯,施工人员应穿反光衣。 2、施工现场的安全警示标志和防护设施应随工作地点的变动而移动,作业完毕应及时撤除、清理干净。 3、在炎热天气施工时应做好防暑降温,预防中暑,并随身携带防暑降温药品。 二、人孔通风作业 1、施工前把公司配备的空气呼吸器、防毒面罩、救生衣等紧急救护设备准备好并能在遇到紧急情况时熟练操作运用。 2、人孔内有积水时,应先抽干后再作业。不得边抽水、边下人孔内作业。 3、进入人孔内作业前必须使用排风扇通风排气,必要时须将前后相邻各一人孔盖打开,使空气循环流通。 4、在通风排气10-15分钟且经有毒有害气体检测仪器检测合格后方可进入人孔内作业。 5、上下人孔时必须使用非金属梯子,严禁把梯子搭在人孔内的线缆上,严禁踩踏线缆或线缆托架。进入人孔的人员必须正确佩戴全身式安全带、安全帽并系好安全绳。 6、在人孔内作业时,作业人员与外面的监护人员应保持信息畅通,在人孔内作业时,上下人孔的梯子不得撤走。 7、在人孔作业中,若感觉呼吸困难或身体不适,或发现易燃、易爆或有毒、有害气体或其他异常情况时,必须立即呼救并迅速撤离,待查明原因并处理后方可恢复作业。人孔内人员无法自行撤离时,井上监护人员应使用安全绳将人员拉出,未查明原因严禁下井施救。 8、施工完毕后,盖好人孔盖方可拆除警示防护标志。
|