通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  中校

注册:2012-10-17287
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-5-9 09:18:17 |只看该作者 |倒序浏览
第二章  通信设备安装工程安全生产技术

第五节  通信电源设备工程
        
一、布线和汇流排安装
        
1.电源线的布放
        
(1)在地槽内布放电源线时,必须注意防潮。地槽内应无积水、渗水现象,并用防水胶垫垫底。
        
(2)布放电源线时.无论是明敷或暗敷,必须是整条线料,中间严禁有接头。
        
(3)截面在10mm2以上的电源线终端必须加装线鼻子,尺寸应与导线线径相吻合,线鼻子与电源线的端头必须镀锡。如加装封闭式线鼻子应用专用压接工具压接牢固;如为开口式线鼻子必须用烙铁焊接牢固。线鼻子与设备连接处在通电后,温度不得超过65℃。
        
(4)电源线穿越墙洞或楼层时,应预留“S”弯。洞口两端应按要求用阻燃材料的盖板堵封洞口。施工尚未结束时,应用临时阻燃材料堵封洞口。
        
(5)交流线、直流线、信号线应分开布放,不得绑扎在一起,如走在同一路由时,间距必须符台工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。

通信工程安全动漫2


2.汇流排(母线)加工和安装
        
(1)汇流排(母线)接头处钻孔的孔径、螺栓、垫片应符合要求。汇流排(母线)接头处必须镀锡。
        
(2)汇流排(母线)制作完毕,应喷(刷)绝缘漆。正极喷红色,负极喷蓝色。在汇流排(母线)接头处,不得喷(刷)绝缘漆。
        
(3)多片汇流排(母线)在同一路由安装时,接头点应错开,不得安装在同一处,互相之间必须错开50mm以上。
        
(4)汇流排(母线)在过墙体或楼层孔洞时,不应有接头。在过墙体或楼层孔洞时,应采用“软母线”连接。“软母线”的两端接头应伸出墙体或楼板洞孔外,并在墙体外的两侧用支撑绝缘子固定。
        
(5)母线接头连接处及母线与设备端子连接处的温度不得大干70℃。
        
二、交、直流供电系统
        
1.交、直流供电设备安装
        
(1)电力室交、直流供电设备和走线架等铁件安装的安全事项参照通信设备安装的相关章节。
        
(2)设备的防雷和保护接地线安装牢固,接地电阻值应符合要求。
        
(3)设备的三相电源接线端子应连接正确,接线端连接牢固。设备安装完毕后,应进行清洁,彻底清除在安装时落人机内的碎金属丝片。
        
(4)供电前,交、直流配电屏和其他供电设备前后的地面应铺放绝缘橡胶垫。
        
(5)在交流配电室,如需向设备供电时,应首先检查有无人员在工作,确认安全后,方可供电,并挂上警示标志。
        
(1)设备加电时,操作人员必须穿绝缘鞋,带绝缘手套,并应有二人互相配合,采取逐级加电的方法进行。如发现异常,应立即停止加电,检查原因。检查时,应切断电源开关。
        
(2)设备测试时,应注意仪表的档位。不得用电流档位测量电压,测量整流设备输出
        
杂音时,必须在杂音计输入端串接一个隔直流电流的2?f电容,同时杂音计必须接地良好。
        
三、蓄电池和太阳电池
        
1.在单独设置的电池室内,交流电源线必须暗敷。室内不得安装电源开关、插座以及可能引起电火花的设备装置。室内应单独设置通风设备。照明系统必须采用密封的灯具。
        
2.蓄电池的安装
        
(1)人工搬运单体蓄电池,应有二人以上互相配合,轻搬轻放,防止砸伤手脚和损坏电池。
        
(2)安装电池体时不得倒置。蓄电池组的各单体电池极性必须依次排列串连,严禁接反。所安装的蓄电池距离暖气片不得小于1m。
        
(3)蓄电池安装应符合下列规定:
         
1)安装环境不应有有机溶剂和腐蚀性气体;
         
2)蓄电池应避免阳光直射,不应接近热源和火源,与变压器、电源开关或保险闸刀等设施的距离应大干o.5m;
         
3)蓄电池密封阀不应松动,不得擅自拆卸密封阀;
        
4)蓄电池重量较重时应选用运输吊装工具;
         
5)清洗时不得使用有机溶剂。
        
3.隔爆式铅酸蓄电池电解液的配制和灌注
        
(1)操作人员必须戴防护面具、防酸手套和穿防护服、防护鞋。
        
(2)必须按照电池技术要求配制电解液,电解液的比重不得超过规定值。
        
(3)配制电解液时。必须先将蒸馏水倒入耐酸的容器内。再将浓硫酸徐徐倒入蒸馏水中。严禁先将浓硫酸倒入容器内,再将蒸馏水倒入浓硫酸中。
        
(4)向电池体灌注后剩余的电解液应妥善保管,不得随意摆放。遗漏在电池体外表的少量电解液必须用防酸布擦干净,严禁直接用手擦洗。
        
4.太阳电池的安装
        
(1)开箱检查时,应用专用工具,不得用铁锤猛力敲打,避免损坏箱内太阳电池配件及太阳电池玻璃罩面。
        
(2)太阳电池支撑架必须与基础固定牢靠,能足够抵抗当地最大风力的影响。
        
(3)太阳电池方阵在屋面上安装时,现场周围应有永久性的围栏设施。
        
(4)太阳电池支撑架必须安装防雷接地线。太阳电池应置在避雷带(网)的保护范围内。
        
5.太阳电池输出线必须采取有屏蔽层的电力电缆布放,在进入室内前,屏蔽层必须接地,芯线应安装相应等级的避雷器件。
        
四、接地装置和防雷
        
1.接地装置的安装
        
(1)埋设垂直接地体时,可在接地体定位点上,采用机械夯埋。人工用铁锤夯埋时,扶接地体者严禁站在持锤者的正面。采用钢管作垂直接地体时,应避免夯管时管口断裂,可在钢管的上端加装保护圈帽。
        
(2)垂直接地体及其连接材料应采用热镀锌钢材,不得采用铝质材料。垂直接地体与扁钢连接时必须采取焊接并对焊接点进行防腐处理,严禁采用钻孔拧螺栓的办法连接。
        
(3)地下接地装置的引出(入)线不得布放在暖气地沟、污水沟内等处。如条件限制,布放裸露在地面时,应喷涂防锈漆和黄、绿相间的色漆并采取防护措施,不得妨碍交通。
        
(4)严禁在接地线、交流中性线中加装开关或熔断器。不得利用其他设备作为接地线电气连通其组成部分。
        
2.出、入局(站)电力电缆应选用具有屏蔽层的电力电缆埋入地下出、入局(站),埋入地下的电缆长度应符合设计要求。其金属护套两端应就近接地,芯线必须安装同等级的避雷器件。
        
3.出、入局(站)的通信光(电)缆接地与防雷
        
(1)出、入局(站)的通信光(电)缆应采取由地下出、入局(站)的方式,其埋入地下的长度应符合设计要求。所采用的光(电)缆,其金属护套应在进线室作保护接地。
        
(2)由楼顶引入机房的光(电)缆应选用具有金属护套的光(电)缆,在按要求采取相应的避雷措施后方可进入机房,同时应接人相应等级的避雷器件。
        
4.严禁架空交、直流电源线直接出、入局(站)和机房。严禁在架空避雷线的支柱上悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压电力线。
        
5.机房内走线架、吊挂铁件、机架、金属通风管、馈线窗等不带电的金属构件均应加装电气连通线,并安装保护接地线。
      
6.局内设备的接地与防雷
        
(1)通信设备直流电源的工作地应从接地汇集排上引入。所有通信设备机架应从接地汇集排引入保护地。
        
(2)交、直流设备的机架应从接地汇集排上引入保护地线。交流配电屏的中性线应与机架绝缘,严禁采用中性线做交流保护地线。
        
(3)配线架应从接地汇集排引入保护地。同时配线架与机房通信机架间不应通过走线架(槽)形成电气连通。
        
(4)机房内空调等金属设施应从接地汇集排上引接保护地线。
        
(5)各类需接地的设备与接地汇集排之问连线应采用铜质绝缘导线,不得使用裸导线连通。
        
(6)每个电气设备必须以单独的接地线与接地汇集排相连,不得在一根接地线上串几个需要接地的电气设备。
        
五、电源设备割接和更换
        
1.电源设备需更换时,应对设备电源布线及安装加固等情况制定详细的施工割接方案和安全防护措施。
        
2.对于在用设备需用新设备替换时,必须对新设备电气性能进行详细测试和检查。应在临时通电后,加上假负载,经试运行可靠后,方可进行就位替换。
        
3.替换的新设备在安装前应把新设备开关置“关”的位置,再就位安装。重新布放电源线或利用已有的电源线时,应注意电源的极性和直流电源线的颜色,设备电源的正负极性严禁接反。
        
4.在用设备更换(割接)直流电源线
        
(1)应将新电源线布放到位,两端做好线鼻子,然后用绝缘布包好。
        
(2)设备电源线有主、备用端子(双路供电)时,应先将新电源线正、负极分别割接到备用端子,并开通设备备用开关,用钳型电流表检测是否有电流(主、备电流基本均等)。用同样方法再割接主用电源线。
        
(3)设备单路供电又没有备用端子时,应复接临时电源线,用钳型电流表检测是否有电流,确认后,再割接设备旧电源线。检查确认新布电源线有电流时,可拆除临时电源线。
        
5.拆除旧设备
        
(1)拆除旧设备和电源割接时,操作人员应使用绝缘工具或进行过绝缘处理的工具。
        
(2)拆除旧设备时应首先切断设备的电源开关,再在配电柜上切断电源开关或熔断器,然后拆除设备电源线,并用绝缘胶带对电源线头进行包缠处理。
        
六、通信站及中间站通信机械室
              
施工应符合下列规定:
        
1.高大笨重机架竖立后应及时固定;
        
2.竖立机架、放绑配线和光、电缆等作业,不得攀扶骨列架、走线架;
        
3.电源机柜与其他机柜机柜并列安装时,应与其他机柜保持不小于5cm的安全距离;
        
4.在设备加电前,电源极性、电压值、各种熔丝规格以及保护接地应符合设计要求;
        
5.需更换插件板时应逐级切断电源,并采取防静电措施,带电更换插件板时应带防静电手套;
        
6.电源室应保持干燥通风和通道畅通。

举报本楼

本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-13 13:36 , Processed in 0.242222 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部