(1)为保证室内覆盖系统的安全,尽量避免人为及其它因素的影响,对采用宏蜂窝作为信号源的室内覆盖站点,原则上需要租赁/新建相对独立的机房,尽量不放置在 A 、 B 中;
A、电梯间B、弱电井C、活动机房D、租用机房
(2) C 、 D 、等进线口,须用防火泥密封。机房内不得放置 A 、 B 。
(3)A、易爆物品B、易燃物品C、空调洞D、馈线窗
(4)要求门窗和馈线洞能防止雨水渗入,机房墙壁、天花板和地板不能 A 、 B 现象。
A、渗水B浸水C、毛刺D、凹凸
(5)机房内不能有 A 穿越。
A、水管 B强电 C线槽 D消防线缆
(6)不允许有太阳光直射进机房,所有窗户必须进行 A 处理。
A、避光 B防尘 C防风 D防辐射
(7)应保持干燥清洁,确保防水防潮,确保无 A 、 B 和 C设备的干扰。
A、强电 B强磁 C腐蚀性 D通风
(8)分布系统设备的 A 、 B 和 C等必须跟设计方案一致。
A、规格 B数量C位置 D大小
(9)馈线所经过的线井应为电气管井,不能使用 A 或 B管井。
A、风管 B水管C弱电 D电梯
(10)馈线应避免与 B和 D一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。
A、弱电管道 B强电高压管道C通风管道 D消防管道
(11)安装位置应保持干燥清洁,确保无强电、强磁和腐蚀性设备的干扰。同时保证设备便于调测、维护和散热,设备在线井内的安装高度应尽量安装在离地 B 米左右。
A、1米 B1.5米 C 0.5米 D3米
(12)设备电源(220VAC)要求专用,严禁对设备轻易断电,必须有正式书面协议保证正常供电,设备的供电线路中间尽量避免接头,如果无法避免应采用 A或采用 D的方式连接,严禁采用扭接的方式,接头处必须做好绝缘处理。
A、电源分接箱 B直接扭接 C 交叉 D焊接
(13)电源插板应有 A 两种插座,工作时应放置于不易触摸到的安全位置。
A、两芯及三芯 B两芯 C 三芯
(14)对于有源设备必须接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接,接地电阻应小于 A Ω。
A、10 B15 C 20 D30
(15)无源器件宜安装在弱电竖井内,严禁安装在室外。并采用托盘安装、固定件或扎带等固定在墙壁上,不允许悬空无固定放置,宜将器件安装在器件箱内。
A、扎带 B托盘 C 悬空无固定D安装箱
(16)安装在易于维护的位置,安装位置应保持干燥清洁,确保 A 、 和 B 及 C 设备的干扰。
A、无强电 B强磁 C 腐蚀性D飞尘
(17)电缆必须走线平直美观,不得有 A 、 B 、 C 、 D 情况。
A、交叉 B空中飞线 C扭曲 D 裂损
(18)电缆尽量在线井和天花吊顶中布放,应充分利用楼内吊顶中的电缆桥架敷设,避免经过 A 、 D 区域。
A、潮湿 B强光 C强尘 D 高温
(19)对于室外引入的馈线,馈线必须有 C ,进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。
A、接地 B接头 C回水湾 D 标签
(20)馈线应全部穿 A 或 B (防水、防鼠), 其转弯处要使用PVC软管或金属软管连接。
A PVC管 B金属管 C波纹管 D 塑料软管
(21)馈线的连接头都必须连接正确、安装牢固、接触良好,并做 C 处理。
A 固定 B穿管 C防水密封 D 标签
(22)接头必须保持完整及清洁,无破损、腐蚀、锈蚀现象。接头内部无 B 及 C 。
A 针尖 B灰尘 C金属屑
(23)信号缆线、电源线尽可能分路由布放。
A 分路由 B一起 C交叉 D 上下
(24)系统采用光纤分布时,光缆需在线槽中布放,光缆的弯曲半径至少为光缆半径的 A 倍,并尽量采用铠装电缆,光缆的接续方式要采用热熔接方式,接续后衰减平均值要≤ B dB,最大值≤ C dB。
A 15 B0.15 C0.3 D 10
(25)需要穿凿孔洞时,要根据穿越的缆线数量确定孔洞 A ,所有孔洞须在穿墙(板)部分加装镀锌钢管,并在管内填充防火岩棉。
A 内径 B外径 C长度 D 高度
(26)室内天线安装时,天线附近应无 A ,并尽量远离 B ;无吊顶环境下,室内天线采用吊架固定方式,天线吊挂高度应略低于屋顶其他障碍物(如梁、通风管道、消防管道等),保证天线的辐射特性。
A 直接遮挡物 B消防喷淋头 C其他设备 D 电灯
(27)馈线吊架和支架安装应保持垂直,整齐固牢, A 现象。
A 无倾斜 B转弯 C交叉 D 平行
(28)对于挂墙式天线,必须保证天线垂直美观,吸顶天线必须保证天线 C 美观,并且不破坏室内整体环境;
A 垂直 B直线 C水平 D 高度
(29)对电梯的覆盖天线必须安装在电梯井道内,且天线安装位置应合理,以保证电梯井道内无线信号的 C 覆盖。
A 垂直 B全部 C均匀 D 强弱
(30)雷器的接地端,均应作保护接地,严禁做接零保护。机房内走线架、吊挂铁架、机架或机壳、金属通风管道、金属门窗等均应作保护接地。保护接地引线一般宜采用截面积不小于 A mm2的多股铜导线与建筑物的主地线连接,接地电阻应小于 C Ω。
A 16 B35 C10 D 15
(31)对每个设备和每根电缆的两端都要贴上标签,根据设计文件的标识注明设备的 A 、 B 和 D 。
A 名称 B编号 C电缆的走向 D 线径
(32)驻波比测试从所有器件输出端测试至末端的驻波比,前端未接
任何放大器或有源器件,其驻波比要求小于 A 。连接天线的支路电缆驻波比要求小于 B 。要求在室内覆盖设计范围内任何地点所测得的手机接收信号强度不得低于 C 。
A 1.3 B1.4 C-85 D -90
(33)要求在通话过程中话音舒适、清晰、 A 、 B 、 C 、 D 等现象。
A 无噪音 B无断续C无串音D 无单通
(34)要求在覆盖区域内无切换,主要出入口从室内到室外,或从室外到室内,都应在距离 C 米以内发生切换。
A 1 B 2 C 5 D 10
(35)
标签中的PS2-9F表示 A 。
A9楼第2个功分器 B 到9楼第2个功分器 C 来自楼第2个功分器 D 9楼有2个功分器
(36)走线梯宽度应符合工程设计要求,一般要求宽度不小于 A mm,横铁间隔不大于 B mm。
A 400 B 500 C 700 D 1000
(37)整条走线梯应平直,无明显起伏或歪斜现象,并且要求牢固,平稳。走线梯应与墙壁或机列保持平行,即沿墙水平走线梯应与地面平行,沿墙垂直走线梯应与地面垂直。每米允许水平偏差为 D mm。
A 3 B 4 C 5 D 2
(38)为了不阻碍机架里空气与外界的对流,机架顶与走线梯的距离必须大于 A mm;同时为了方便在走线梯上电缆的布放,要求走线梯与机房顶的净空距离大于 B mm。
A 200 B 300 C 400 D 500
(39)走线梯要求作保护接地。接地方法:用一根不小于 B mm2的接地线与总地线排连接,各段走线架接头处用 B mm2电缆保持电气连通。
A 10 B 16 C 35 D 95
(40)所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致(螺帽紧固后余留 D mm左右)
A 2 B 3 C 4 D 5
(41)走线槽道除套用安装走线梯要求外,还应平直、端正、牢固。列槽道应成一直线,两槽道并接处允许水平偏差为 A mm。
A 2 B 3 C 4 D 5
(42)设备机架两侧垂直地面,设备机架水平误差应小于 A mm,允许垂直偏差小于 B mm。同一列机架的设备面板应成一直线,相邻机架的缝隙应小于等于 B mm。无线机架和整流器机架之间需要保留一定的距离。
A 2 B 3 C 4 D 5
(43)整齐美观,转弯处要有弧度,弯曲半径满足线缆的最小弯曲半径要求,且保持一致,使电缆的根部、插头等所受应力最小。(不小于线缆外径的 B 倍)
A 10 B 20 C 30 D 40
(44)所有的信号线都要放入走线槽或走线架中;走线应保持其中顺畅,不能有 A 和 B 的现象。
A 交叉B 空中飞线 C 平行 D 上下
(45)连到无线机架的电源线要求布放整齐,不能有交叉现象,更不能和其它信号线捆扎在一起。直流线与信号线至少在 A mm以上;交流电缆与信号线水平隔离应大于 B mm。
A 100 B 200 C 300 D 400
(46)电缆两端有正确的标签,标签贴在距插头 B mm处,插头与插接部位紧密牢靠,接触良好。
A 10 B 20 C 30 D 40
(47)单根电线和电缆的最小弯曲半径为该线径的 A 倍。线组或线束的最小弯曲半径为该线组或线束直径的 B 倍。同轴电缆的最小弯曲半径为其外径的 C 倍。
A 10 B 6 C 3 D 1
(48)要求所有的设备单元安装 A 、 B 、 C 、 D 的现象。安装数量符合设计文件规定,无设备单元的空位应装有盖板。机架各部件不能存在变形影响设备外观。
A 正确 B 牢固 C 无损伤D 掉漆
(49)使用直放站做室内分布系统信号源时,施主天线的同轴电缆在进入机房与设备连接处应安装 A 并接地,以防来自施主天馈线引入的感应雷。馈线避雷器接地端子应就近引接到室外馈线入口处接地线上。
A 馈线避雷器 B 接地线 C 信号衰减器D 负载
(50)从机房地网引接点引进机房的接地引入线用材料为 A 的热镀锌扁钢或截面积≥95mm多股铜缆,接到机房的接地汇集线上。
A 40mm×4mm B 50mm×5mm C 60mm×6mm D 60mm×6mm
(51)无线设备的母地线应采用截面积不小于 A mm多股铜缆;当总汇集线采用均压环形式时,设备可直接接入环形接地排而无需母地线。
A 35 B 50 C 70 D 95
(52)对于无线机架,应用截面积为不小于 B mm多股铜缆作为接地线与母地线连接,并用绝缘盒将连接点盖上。
A 35 B 25 C 70 D 95
(53)走线梯上母地线的每个接地点只能接 A 根馈线,严禁两根或以上的馈线同接在母地线的同一点上。
A 1 B 2 C 3 D 4
(54)建议站内交流负荷不小于20kW~25kW(密集市区建议按25kW考虑,其它城市和区域建议按20 kW考虑),交流市电引入宜采用不小于 A mm2截面的铜芯电力电缆,
A 4×25 B 4×16 C 4×35 D 4×95
(55)交流配电箱采用壁挂式配电箱,容量按远期负荷考虑,输入开关要求为 B ,站内的电力计量表根据当地供电部门的要求安装。
A 32A B 63A C 100A D 16A
(56)机房内的交、直流导线必须采用阻燃电缆,接地导线采用 A
A 多股铜芯电缆 B 多股铝芯电缆 C 单股铜芯电缆 D 单股铝芯电缆
(57)GPS安装位置建议选取开阔、可视性较好,天线竖直向上的视角应不小于 B 度。
A45 B 60 C 90 D 180
(58)建议两个或多个GPS天线安装时要保持 B m以上的间距,建议将多个GPS天线安装在不同地点,防止同时受到干扰;
A1 B 2 C 3 D 4
(59)天线安装位置附近应有专门的避雷针或类似的设施,GPS天线应在避雷针保护区域,避雷针保护区域为避雷针顶点下倾 B °范围内,避雷针与GPS天线的水平距离在2~3米为宜;
A30 B 45 C 90 D 180
(60)GPS馈线的室外部分至少有一处接地,建议离馈线窗外 A m范围内就近接连接到机房的室外保护地排上;当馈线长度超过60m时,还应在馈线中间加一级接地,一般为每20m安装一处;
A 1 B 2 C 3 D 4