  这是番禺有线广播电视局新建的一座大厦,一共十层的现代化建筑,内外的装修尽显现代,科学的气色。作为一个城市的有线广播电视局无论在那方面所采用的器材都是一级的设备。尤其是公共广播消防报警系统,InterM公共广播系统凭着过硬的质量和高性能成为了他们的指定品牌。

  由于甲方对公共广播系统的功能和质量要求很高,本系统的设计依照下列标准进行:

1.《民用建筑电气设计规范》 JGJ/45-82

2.《建筑设计防火规范》 GBJ16-37

3.《火灾自动报警设计规范》 GBJ116-88

4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GBJ50166-92

5.Inter-M产品手册

6. 广播电视大厦广播智能系统招标技术要求和相关楼层平面图

  整栋大厦一共分为10区域,每一层为一个区,采用发生火警层和发生火警上一层的报警方案来选择设备。由于各个房间都有不同的用途,休息室里需要加上背景音乐,而办公室里需要小小的背景音乐或只是用来发布通知,会议室更是简单只需消防通知就行了。在这样的情况下我们结合性能和价格比给每一个房间都装上一个音量控制器。音量的大小或是开关都由房间里的人主观操控。设计的音量控制器带有强切功能,当有紧急报警信号过来时,不管你的音量控制器打到那一个档位或是关闭了,它都会自动切换到最大的声音广播。   音源选用PT-9107数字调谐器,CDC-2050三碟CD机,PC-9335双卡座和一支RM-01广播话筒。

考滤到一个大的机构,要发布一个通知不可能亲自传达的问题。我们为它配备了一台RM-916的分区摇控话筒可以对任何一个区或几个区进行发布讲话。可以摆放到领导的办公室里,要发布通知时只须按键就行了。

从美观角度考滤,根据装修的协调性,喇叭方面选用和天花板颜色一样的天花喇叭。

  综合以上情况得以下系统流程图如下:


系统信号流程

  (一)、广播信号流程

  首先由CD、卡座、收音等各音源信号进入PP-9113前置放大器后,进入EQ-9131均衡器进行频率补偿,输出经CN-9102压限器、再由PO-9106信号分配器送入PA9336功率放大器。功放输出经RG-9116继电器组切换后再进入TB-9116终端器,TB-9116输出接各区喇叭。

  (二)、产生火警时的工作流程

若出现火警,火警感应器会产生火警信号送到紧急切换器ES-9116,ES-9116输出对应火警区域的信号给PX-9116矩阵器。PX-9116输出信号去控制EP-9216切断音乐信号,产生警笛信号送入功放,并可用EP-9216自带的话筒喊话(话筒上的开关按下时切断警笛送出的话音)。同时PX-9116输出火警区域的信号去控制RG-9116,接通区域的喇叭,则此时只有火警区域及其相邻区域才有警笛声及紧急话凌晨,其它所有区域则切换无声(也可手动控制ES-9116选择其它需报警区域)。

  (三)、系统状态说明

PX-9116面板上有五个状态显示灯,代表播出信号的优先次序及分别表示系统当前处于何种状态。第一层是EM,即紧急报警;第二是TIMER,即定时信号;三是RM1,遥控1;四是RM2,即遥控2;五是MAIN,即背景音乐。

  备注:当按下ES-9116面板任一按键,背景音乐将被切断,进入紧急状态,PX-9116面板灯由MAIN转为EM,所以当发觉系统背景音乐出不来,只能出警报声及紧急喊话时,留意一下状态灯,看ES-9116是否有按下按键。

  经过我们的安装调试后各项功能均实现,现在整套设备已投入使用。