通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上等兵

注册:2011-11-7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-17 08:43:43 |只看该作者 |倒序浏览
蓄电池组是基站实现直流不间断供电的一个重要组成部份。目前移动基站采用的都是二
十世纪末发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA 电池)。这种电池在推广初期,供
应商称之为“免维护”电池,致部份维护人员认为这种电池不需要维护,这一误区至今还有
影响。从移动、联通、网通各大运营商目前使用的情况来看,都普遍存在蓄电池容量下降过
快,使用寿命短的现象,原本许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命
为15~20 年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池恐怕是少之又少。因而科学地加
强对这种蓄电池组的维护与保养对提高其可用度仍是十分重要的。
蓄电池维护是整个电源维护工作中的重点,一切电源维护都围绕此项工作展开。一般说
来,阀控式铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电,相同的电池,在不同
的设备条件、不同的使用条件和不同维护条件下使用寿命相差很大。环境温度是影响蓄电池
寿命的最重要的因素之一,蓄电池的最佳环境温度是23~25℃。以往,基站内的蓄电池通
常和设备放置在同一环境中,利用机房空调或者商用空调将环境温度维持在23~25℃之间,
为满足基站内的恒温环境,通常会安装3 匹或5匹的空调器,夏季降温,冬季加热,这样,
每年用于基站空调的能耗相当可观。据统计,全国有30 多万个基站,每年每个基站内的空
调耗电费用大约为1 万元左右,共接近30 亿,成为通信行业的重要开支之一。因此,节能
减排、降低使用成本越来越受到通信行业的重视。为了在不影响电池使用寿命的前提下尽可
能降低能耗,行业内外采取了多种方法,至今未有一万全之策。
针对此情况,我们根据通信基站的特点,对通信室内基站和室外基站分别设计出相应电
池控温产品系列,现针对两款产品作详细阐述。
(一)新建室内基站
传统的方法是给整个基站进行降温,普通的基站面积大约10m2,要将整个空间的温度维
持在23~25℃,所消耗的电能是巨大的。基站中除了电池外,其它通信设备对环境温度的
要求并不高,一般在35℃左右即可,故23~25℃的低温其实只是为了确保电池的工作环境。
苏州昆拓冷机有限公司针对该情况,根据分区域放置原理,开发了以降低微环境温度将
电池得到可靠维护的电池箱空调器,独特的功能及效率配合恒温电池箱,主要用于通讯基站
内存放蓄电池,它主要由电池存放箱、电池仓空调和控制报警系统组成。即将基站内的电池
统一安放于有隔热保温的密闭电池箱内,在电池箱的侧钣或正门上安装电池仓空调器,对电
池箱内部进行控温,使得电池箱内电池的工作微环境温度始终维持在24℃±3℃,而电池箱
外部的基站内环境温度只需维持在35℃左右即可
2、电池保温箱空调器特点:
● 由于冷风直接送至热源附近,可以保证机柜内不出现热点,并能阻止灰尘、湿气及腐蚀性气体进入电池仓内部。
● 采用特种换热器,换热量较大,风阻低,整体结构坚固、抗尘、抗油污、防腐;
● 环保、节能、高效;
● 精巧的专利快装固定结构,安装过程简便快捷;
● 远程自动化智能监控系统可随时对机柜控温现场信息进行在线监测和交互控制;
● 较高的防护等级达到IP55,提高了电池使用的安全、可靠性;

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-13 22:41 , Processed in 0.108664 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部