通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1801|回复: 0
打印

通信基站的改造 [复制链接]

军衔等级:

  上等兵

注册:2011-11-7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-17 08:42:51 |只看该作者 |倒序浏览
通信基站目前标准站大多为砖混结构或彩钢板结构,基站内放置通信设备、电源设备、蓄电池以及其它辅助设备。控温设备为3-5P舒适性空调或机房空调,一般设定温度为25-28度。 基站内不同设备对温度的耐受度存在较大的差异,目前基站的温度更多是为了满足蓄电池组的要求而设置的。

而蓄电池对环境温度敏感,最佳环境温度为20℃~25℃,温度每提高10℃,蓄电池的寿命会缩短50%;温度降低时,会减少蓄电池的放电容量。热害是蓄电池过早损坏的主因之一
所以现在需要对老得基站进行改造
一。 将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增设一台700~1000W/KD分离式气-液热交换器并与原有空调联动
二。 将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增加一台带制冷功能的智能型空热一体机
的节约能耗。



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-13 13:50 , Processed in 0.101496 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部