1、 选用管孔原则是什么?
先下后上
先侧后中
对数电缆、干线光缆一般应敷设在靠边靠下的管孔
一条光缆所占用的孔位,在各个人手孔应尽量保持不变
2、 请描述四种接地系统的作用?
交流接地可以保证相间电压稳定
工作接地可以保证直流通信电源的电压为负值
保护接地可以避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电
防雷接地可以防止因雷电瞬间过压而损坏设备
3、 列出本项目中继段测试的项目和所用仪表。
中继段光纤线路衰减系数及传输长度测试:光时域反射仪(OTDR
光纤通道总衰减:稳定的光源、光功率计
光纤后向散射曲线:光时域反射仪(OTDR
偏振模色散PMD测试:偏振模色散测试仪
光缆对地绝缘测试:高阻计或500伏兆欧表
4、 光缆外观检查还应包括哪些内容。(题干有:光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全)
开盘后应先检查光缆外皮有无损伤
光缆端头密封是否完好
光缆端别(A、B端)标志是否正确明显
对经过检验的光缆应作记录,并在缆盘上做好标识
外观检查工作应请供货单位一起进行
5、 馈线接地要求
馈线长度在10米以内时,需两点接地,两点分别在靠近天线处和靠近馈线窗处;
馈线长度在10-60米时,需三点接地,三点分别在靠近天线处、馈线中部垂直转水平处和靠近馈线窗处;
馈线长度超过60米时,每增加20m(含不足),应增加一处接地。
接地线一端用铜鼻子与室外走线架或接地排可靠连接,另一端用接地卡子卡在开剥外皮的馈线外屏蔽层上。
多余线头应剪断,且要平直。
电缆和接地线应保持夹角小于或等于15°
6、 设备安装工程设计图纸现场复核的内容包括什么?
需要安装的设备位置、数量是否准确有效
线缆走向、距离是否准确可行
电源电压、熔断器容量是否满足设计要求
保护接地的位置是否有冗余
防静电地板的高度是否和抗震基座的高度相符
7、 冬雨期施工准备工作包括什么?
施工人员的安全防护
施工设备运输及搬运的防护
施工机具、仪表的安全使用
8、 施工管理计划包括的内容
成本、质量、安全、进度、风险、采购、变更
9、 施工管理目标包括的内容
工期、成本、质量、安全
10、 施工部署包含的内容
项目工作分解结构
施工组织结构
施工管理目标
施工方案及施工管理计划
11、 通信线路工程施工方案操作步骤应重点描述的内容
施工图设计、验收规范、操作规程及相关技术文件的要求
了解现场环境的情况下,依据敷设方式编制。
不同地理环境、不同敷设方式条件下的施工过程中的操作注意事项
12、 通信设备安装工程施工方案操作步骤应重点描述的内容。
运行设备内部施工时的操作要求和在铁塔上施工时操作要领
危险部位的操作注意事项在用系统保护措施
新技术、新材料等,应详细介绍操作步骤
13、 施工资源配置应该遵循的原则有哪些?
质量、安全目标相匹配的原则
进度计划相匹配的原则
资源配置均衡性和连续性原则
成本最低原则
14、 施工资源配置的依据包括什么?
工作分解结构
施工进度计划
历史资料
定额
施工合同、施工图设计和施工方案
组织策略
15、  “三检”制度包括哪些内容?
自检、互检、专检
16、 通信工程施工关键过程的控制措施包括哪些?
施工前制定相应的控制措施
进行技术交底
落实“三检”制度
确保测量设备处于良好状态
制定并落实纠正措施
17、 光传输设备测试的质量控制点有哪些?
平均发送光功率
接收光功率
接收灵敏度
过载光功率
输入抖动容限
输出抖动
系统输出抖动
误码率指标测试
18、 电源设备安装测试的质量控制点有哪些?
输入电压
输出电压
充放电试验
绝缘测试
保护地线电阻测试
19、 室外设备安装的质量控制点有哪些?
地线排的接地电阻
塔上设备安装的位置、方向、紧固
馈线的接头、固定、防水、弯曲度、接地等装置的制作。
20、 走线槽(架)安装的质量控制点有哪些?
走线槽(架)安装的位置、高度、水平度、垂直偏差
吊挂、撑铁的安装
21、 布放管道光缆的质量控制点有哪些?
管孔占用
子管穿放
子管占用
管口封堵
人手孔内原有设备的保护
线缆穿放、人孔内线缆预留
22、 架设吊线的质量控制点有哪些?
钢绞线拉开、架设、调整吊线垂度
架设时空中障碍物、电力线交越的处置
23、 制装拉线的质量控制点有哪些?
拉线的出土位置
拉线坑的深度
地锚及地锚铁柄的埋设工艺
拉线坑的回填质量
拉线上把及中把的制作工艺
24、 管道包封加固的质量控制点有哪些?
钢筋的制作与绑扎
模板安装、拆除
混凝土配比、养护时间、强度
25、 管道基础的质量控制点有哪些?
管道基础钢筋制作与绑扎
管道基础的宽度、厚度、位置偏移
基础混凝土配合比及养护时间、强度
模板安装、拆除
26、 室外馈线受潮、损耗变大的预防措施
要严格按操作规程和操作工艺对馈线接头进行防水处理
如在接头处缠防水胶蒂时必须由下而上缠绕,使接头防水可靠
27、 天线方位角误差较大的预防措施
应用罗盘或场强仪测定,准确定位
调整天线支撑架位置,固定牢固
28、 出现合同变更后,应如何处理?
尽快做出变更指令
必须经合同双方谈判,达成一致后方可进行合同变更
合同当事人双方必须签订变更协议
承包商应迅速、全面、系统的落实变更指令
在合同规定的索赔有效期内完成索赔处理
29、 隐蔽工程随工验收程序的内容
项目部向建设单位、监理单位提出隐蔽工程随工验收申请
提交隐蔽施工前和施工过程的所有技术资料
建设单位、监理单位对随工验收申请和技术资料进行审验
确认符合条件后,确定验收小组、验收时间及验收安排
建设单位、监理单位、项目部共同进行隐蔽工程随工验收工作
进行工程实施结果与实施工程图文记录资料的比对分析
做出隐蔽工程随工验收记录
对验收中发现的质量问题提出处理意见
在监理单位的监督下限期整改,完成后需提交整改结果并复检
办理隐蔽工程随工验收手续,存入施工技术档案
30、 施工单位的资源配备计划
用工计划
施工车辆使用计划
施工设备使用计划
机具及仪表使用计划
材料需求计划
资金需求及使用计划
31、 电源系统安装工程中有哪些属于隐蔽工程
地线系统工程的沟槽开挖与回填质量
接地导线跨接安装质量
接地体安装质量
接地土壤电导性能处理情况
接地电阻测量值
电池充放电测试
设备的单机和设备系统测试过程和测试值
32、 竣工文件的内容?
工程说明
已安装设备明细表
隐蔽工程/随工验收签证
开工报告
完工报告
备考表
建筑安装工程量总表
工程变更单及洽商记录
停(复)工报告
重大工程质量事故报告
验收证书
交接书
33、 施工单位对设计文件的内部审查包括哪些?
施工图设计是否完整、齐全
是否符合国家有关工程建设的法律法规和强制性标准要求
施工图中穿越铁路、公路、桥梁、河流等技术方案的可行
施工图设计是否有误
施工工艺流程和技术要求是否合理
现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求
明确施工项目所需主要材料、设备的数量、规格、供货情况
技术方案的可行性
工程预算是否合理
34、 公路安全防护措施有哪些?
每个施工地点都应设置安全员
在夜间、雾天或其他能见度较差的气候条件下禁止施工
施工车辆应装设明显标志
施工车辆应按规定的线路和地点行驶、停放,严禁逆行
各施工地点的占用场地应符合高速公路管理部门的规定
认真清理施工现场,保证路面上清洁
在规定的区域内施工
服从交警的指挥管理
保护好公路设施
按规定摆放安全标志
工作人员穿有警示标志的工作服
35、 项目预付款的规定
包工不包料的设备工程,预付款为合同总价的20%
在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期7天内预付工程款。
36、 施工单位编制进度计划的依据
施工合同
批准的施工图设计
概、预算定额
现场摸底报告
材料供应状况
类似工程的实际进度及经济指标
37、 建设单位办理竣工验收备案手续应提交哪些资料
通信工程竣工验收备案表
工程验收证书
规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件
公安消防部门出具的验收合格证明文件
施工单位签署的工程质量保修书
38、 高处作业应采取的安全防护措施
持证上岗
应佩戴安全帽、安全带,穿工作服,工作鞋,检查劳保用具是否安全
情绪不稳定不得上岗,高空作业前不准饮酒
高处作业应划定安全禁区,设置警示牌
高温5级以上大风以及暴雨打雷等或能见度低严禁高处作业
39、 说明驻地和分屯点选址应遵循的原则
距离施工现场就近
运输材料、设备、机具便利
通信、信息传递方便
人身及物资安全
40、 安全技术交底要求
交底应由负责项目管理的技术人员进行交底,而不是安全员
被交底人应该包括施工作业班组、作业人员,要覆盖到所有人员
交底记录应该由交底人和被交底人签字
交底内容应该包括安全生产操作规范发生事故后应采取的应急措施方法、作业特点、危险因素及根据危险因素制定的预防措施、施工中应注意的安全事项。
41、 项目监理常用的方法
旁站、巡视、平行检验
42、 施工组织设计的结构
工程概况
编制依据
施工目标
施工组织结构
施工方案
进度计划
成本计划
资源配置计划
43、 需由监理签署隐蔽工程检验签证的项目
光缆埋深及沟底处理
光缆与自来水管间距
光缆接头盒位置深度
立杆洞深度
坡坎回固等保护措施质量
44、 部分验收项目施工单位需要做的工作
施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好,交给建设单位和监理工程师审核,没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题,施工单位应按要求整改,并由建设单位和监理工程师进行复验。
45、 建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验,为什么?
建设单位提供的材料也需要检验,按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。
46、 质量监督站到工地检查的做法是否正确,施工单位应如何处理与质量监督站的关系?
质量监督站的做法是正确的。因为质量监督架构是政府依据有关质量法规、规章行驶质量监督职能的机构,具有第三方检验的公正性,施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合
47、 简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求,并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。
馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房,工艺要求:拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于馈线外经的20倍,防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10~20cm。馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处,所有垂直拐水平处,引入机房的馈线洞外。
48、 施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?
距离施工现场近
运输材料、设备、机具便利
通信、信息传递方便
人身及物资安全
49、 开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?
探明电力电缆的确切位置和深度
人工小心开挖
通知电力电缆产权单位到场
做好应急预案

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-6 04:15 , Processed in 0.665378 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部