中国铁塔股份有限公司浙江省分公司
微电源安装规范
微电源(原刀片电源)是一种体积小、重量轻、易安装、免维护的供备电解决产品,在5G网络建设中已开始逐步应用。当前微电源产品(设备用电220V)交流电至设备安装点,对用电安全有较高要求。为保障基站运行安全,确保微电源方案满足建设及维护要求,省公司组织编制了微电源建设规范。
一、总体原则
1、运营商自行安装微电源系统,应参考图1系统图。新增电表箱应配置计量电表、断路器、浪涌保护装置(SPD)。
1中除铁塔交流配电箱以外的设备及材料,需铁塔公司与运营商商议相关分工界面。
2、电表及断路器容量、交流电缆线径等应根据中远期用电需求配置。
1 微电源连接系统图
二、基本要求
1、交流计量箱相关要求
1)交流计量箱应符合YD/T 2060《通信基站用交流配电防雷箱》基本要求;
2)交流计量箱内设备装置布局应科学合理,走线规范工整;
3)交流计量箱应参考图2方式安装。
ü  土建或租用机房站点宜就近安装于交流配电箱室外墙上;
ü  一体化机柜站点,严禁将交流计量箱安装固定于机柜外侧。可应就近安装于一体化机柜附近的地面上。安装位置不应影响一体化机柜日常工作及维护。
ü  严禁将交流计量箱安装固定于彩钢板机房外侧。可应就近安装于彩钢板机房附近的地面上。
2 交流计量箱安装示意图
2、计量电表要求
如交流计量箱配置计量电表,计量电表规格应于引入电压相匹配。即380V外电引入应配置380V计量电表,220V外电引入应配置220V计量电表。
1)计量电表必须经浙江国网认证,三相制,质量维保期5年以上;
2)远程抄表采集模块要求支持(2/3/4G移电联全网通功能)必须支持4G传输,要求信号24小时不中断,数据采集上报时间间隔5分钟;
3)数据采集模块具有电表自检与系统自校验功能,具有OMC管理功能,可以整体进行参数修改设置;
4)采集数据需按铁塔能耗平台协议传送至铁塔能耗平台;
5)其他具体要求见附件1、附件2文档。
3、断路器要求
1)断路器应为同一品牌的3C认证产品;
2)输入、输出断路器规格应满足实际用电需求,能正常工作及有效保障用电安全;
3)输入断路器原则上应上联至铁塔交流配电箱内63A/3P备用断路器。如该断路器已被占用,应根据用电功耗上联至其他满足需求的断路器。
如交流配电箱无空余断路器可用,严禁线缆复接。可采用如下方法:
1)    如交流配电箱可以改造扩容,改造方案需双方确认后进行改造施工。
2)    如交流配电箱经多方论证确实无法改造扩容,建议更换交流配电箱。
4、浪涌保护装置要求
1)运营商新增电表箱的交流输入端,应装有浪涌保护装置(SPD),标称放电电流应不小于40kA
2SPD应就近接至机房内浪涌接地端子。接地线应尽量短、直,接地线长度不大于1.5m
3SPD接地线截面积应满足GB 50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》相关要求;
4)严禁将可插拔的SPD模块简单并联后作为等量级的 SPD 使用。
5、交流电缆要求
1)交流电缆应满足YD/T 1173《通信电源用阻燃耐火软电缆》的基本要求,室外敷设时宜选用带金属外护层的电缆;
2)交流电缆线径应根据设备功耗、敷设长度、敷设环境温度、压降要求等因素计算确定;
3)交流电缆应优选铜芯电缆;
4)交流电缆金属外护层应在微电源处及进入机房前就近接地;
5)交流电缆应套管敷设,以保护电缆及区分其他电缆线缆;应满足GB 50217《电力工程电缆设计标准》5.4“电缆保护管敷设”的相应要求;
6)交流电缆在机房外套管敷设时应有效固定在侧墙或楼面,禁止未经固定直接铺设在地面。禁止缠绕在楼面避雷带或其他金属带/管上;
7)交流电缆应避免敷设在易被人接触到的地方,应根据环境需要设置必要的警示标志;
8)交流电缆在机房内应沿墙套管钉固安装,避免敷设在走线架上;
9)交流电缆与基站直流电缆、信号线缆间距应满足相关安全要求;
10)交流电缆进出机房时,应在合理位置新增穿墙孔洞,禁止直接穿越馈线窗或光缆孔洞;穿墙施工后应用防火材料封堵缝隙;
11)交流电缆两端应有永久标签,清晰注明对端位置;
12)交流电缆敷设应满足GB 50689《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》其他相关要求。
6、微电源要求
1)为保证塔桅安全、避免交流电缆漏电引起人身伤害事故,微电源(刀片电源)原则上不应安装在塔桅(需人上塔维护的塔桅严禁安装)上,具体安装要求如下所示:
场景一:美化外罩+微电源
该场景微电源应在女儿墙内侧或就近安装在可用的墙壁上。
场景二:3米抱杆+微电源:
微电源应优先安装在女儿墙内侧或其他就近墙体。如确实无安装条件的,可绝缘安装在抱杆底部。
场景三:其他楼面塔+微电源:
该场景微电源应优先安装在女儿墙内侧或其他就近墙体。如确实无安装条件的,应自立抱杆安装,严禁微电源安装在塔上。
场景四:地面塔+微电源
地面站微电源应远离人群或与人群有效隔离。微电源不得壁挂安装于机柜柜体上或者彩钢板机房墙体上。不得安装于塔身上。建议微电源安装于机柜内。
2)微电源及其他交直流转换设备的规格、型号应符合工程设计要求;
3)禁止使用没有检验合格证的电源设备;
4)设备安装位置应满足工程设计要求,部件应安装牢固、接线无误;
5)设备外壳应按产品要求有效接地;
6)设备的安装应满足GB51194《通信电源设备安装工程设计规范》、GB 51199《通信电源设备安装工程验收规范》其他相关要求。