通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2670|回复: 5
打印

[技术讨论] 求助高手 [复制链接]

军衔等级:

  下士

注册:2006-4-5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-4-5 10:24:00 |只看该作者 |倒序浏览
请教各位高手一个问题:
    本地中心局新上一个BSC,把原来某BSC上50个基站割接到新的BSC上。开始一切正常,经过两个月左右的运行出现了问题,具体故障情况如下:
    首先说明本地采用华为SDH设备。例如基站A出现故障,监控显示基站A传输不通,但传输网管上没有告警。在中心局内作硬件环回,传输通,在网管上从A站对中心局作内环,显示传输不通,但如果把此基站传输业务在A站作穿通,则显示传输通。到A站上更换SDH设备,传输依然不通。后来在中心局内更换基站A的交换侧端口,重新作基站A数据,传输恢复。
    此类故障陆续出现10余次,都是更换中心局内交换侧端口解决,而且此10余端口没有规律性。
    需要说明的是,以前的BSC没有出现过这种问题。以前的BSC均为电口对接,新的BSC为光口对接,我怀疑为对接问题,请高手指教。

举报本楼

本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-14 02:55 , Processed in 0.084025 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部