5G站点基础资源清查内容
一、  动力系统
1)市电引入
1、市电引入容量
根据机房的电表容量计算机房能够使用的最大交流容量,所以需要对机房电表进行查勘,如图一、图二,需要获取的信息包括:1)市电引入的电压,2)电表允许通过的最大电流,3)市电引入线缆的线径和接入距离,4)接入线材(铜/铝)。
2、已使用市电容量
机房已使用市电容量计算需要现场查勘测试在用市电的电流,如果机房有采集设备可以直接获取,否则需要钳电流表测交流电流。如下图,需要获取每相电的电流。
3、机房交流挂箱容量
现场查勘机房交流挂箱,需要有清晰的整体照片和接入空开的容量。如下图
2)机房直流系统
1、电源柜和列头柜
    现场核实机房内所有电源柜和列头柜,如下图,需要获取信息包括:电源柜容量、在用电流、二次下电端子总数及空闲数、整流模块数量、列头柜剩余端子。
2、电池
如图,需要获取电池容量信息。
3)空调
记录机房空调数量、制冷量及功耗。
二、  机房空间
需要现场核实记录机房面积,机房平面图,已安装机位数和剩余机位数,以及可整改腾退机位数。
三、  机房光缆
需要记录机房内所有光缆,总芯数和剩余芯数。清晰的光缆纤芯照片,如下图: