通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2019-8-26
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-8-18 16:29:59 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 guodashuai2019 于 2020-8-18 16:32 编辑

大家可以根据公式进行计算,供学习。附件中表格可以输入功率直接计算结果。
线路bai电压降计算公式为 △U=(P*L)du/(A*S)

其中: P为zhi线路负荷

L为线路长度dao

A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)

S为电缆截面

副本压降计算表 (21260).xls

35.5 KB, 下载次数: 22

压降计算公式表

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-10 02:34 , Processed in 0.079899 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部