l 单选题
1. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,管道施工开挖时,如发现不符合标准或危及其他设施安全时,应向()反映,在未取得建设单位和产权单位同意时,不得继续施工。        C       
A        设计单位        B        监理单位        C        建设单位        D        勘察单位
2. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,水泥管块接缝无论行间、层间均宜错开()管长。        C       
A        1/4        B        1/3        C        1/2        D        1/5
3. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程宜使用(),平均粒径为0.35-0.5mm        B       
A        天然细沙        B        天然中砂        C        天然粗砂        D        以上都不是
4. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程使用的混凝土应采用()或天然砾石,不得使用风化石。        D       
A        鹅卵石        B        泥块        C        三七土        D        人工碎石
5. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,水泥(含混凝土)管块表面强度可用()试验。        A       
A        回弹仪        B        水平仪        C        经纬仪        D        铁锤
6. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程人()孔及通道在砌筑时,应使用()。        C       
A        水泥砖        B        炉渣砖        C        一等机制普通烧结砖        D        空心砖
7. "根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程宜使用自来水或()。A       
A        洁净的天然水        B        工业废水        C        污水        D        海水
1. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,人(手)孔内设置的拉力环和穿钉,应用直径为()普通碳素钢制造,全部做镀锌防锈处理。        C       
A        6mm        B        8mm        C        16mm        D        24mm
2. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,积水罐用铸铁加工,要求进行()防腐处理。        C       
        A        镀锌防锈        B        喷涂金属漆        C        热涂沥青        D        以上都不是
3. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,施工现场必须设置临时水准点,其设置必须牢固、可靠,两点的间距不应大于()。        A       
        A        150m        B        200m        C        250m        D        300m
4. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,上覆、盖板外形尺寸、设置的高程应符合设计图纸的规定,外形尺寸偏差不应大于(),厚度允许最大负偏差不应大于5mm,预留孔洞的位置及形状,应符合设计图纸的规定。        D       
        A        5mm        B        10mm        C        15mm        D        20mm
5. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,平面复测允许偏差应符合下列规定:管道中心线不得大于()mm        B       
        A        ±5        B        ±10        C        ±15        D        ±30
6. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,水泥的性能要求,水泥的初凝时间不得早于()分钟。        B       
        A        30        B        45        C        60        D        90
7. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,人(手)孔、通道建筑时,砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为(),同一砖缝的宽度应一致。        B       
        A        58mm        B        812mm        C        1216mm        D        1620mm
8. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,当管道沟及人(手)孔坑深度超过()m,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系数。        C       
        A        1        B        2        C        3        D        4
9. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行()处理,否则,严禁进行下一道工序的施工。        C       
A        抽排水        B        人工开挖        C        人工地基        D        勘察设计
10. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,挖沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构,如挖深超过设计标高()mm,应填铺设灰土或级配砂石并应夯实。        B       
A        50        B        100        C        200        D        300
11. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,挖掘通信管道沟(坑)施工现场,应设置()的临时护栏或醒目的标志。        D       
A        红黄相间        B        红蓝相间        C        白蓝相间        D        红白相间
12. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,水泥从出厂到使用的时间超过()个月或有变质迹象的,使用前均应进行实验签定,依据签定情况确定情况使用与否或另行更换。        A       
        A                B                C                D       
13. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,各种钢管的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,套管的承口()应与插口外径吻合。        D       
        A        直径        B        半径        C        外径        D        内径
14. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,人()孔井盖装置不包括()。        C       
        A        外盖        B        内盖        C        拉力环        D        口圈
15. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实抄平,地基表面高程应符合设计规定,允许偏差不应大于()。        A       
A        10mm        B        20mm        C        30mm        D        40mm
16. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程的回填土,应在管道或人()孔按施工顺序完成施工内容,并经()养护和隐蔽工程检验合格后进行。        B       
        A        12h        B        24h        C        36h        D        48h
17. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程的回填土,在管道两侧和顶部300mm范围内,应采用()回填。        D       
        A        粗砂        B        泥块        C        石灰粉        D        细砂
18. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,墙体与基础应结合严密、不漏水,结合部的内外侧应用()水泥砂浆抹八字,基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角。        A       
        A        1:2.5        B        1:25        C        2:2.5        D        2:25
19. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,通信管道工程的回填土,管道顶部300mm以上,每回填土()厚,应夯实。        C       
        A        50mm        B        100mm        C        300mm        D        500mm
20. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧,应用()的水泥砂浆抹八字角。        B       
        A        1:1        B        12.5        C        15        D        1:2
21. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,圆钢(也叫工级筋)如需进行端头弯钩处理的,其弯钩长度应不小于钢筋()的5.5倍。        A       
        A        直径        B        半径        C        强度        D        弯曲半径
22. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,塑料管道的基础,土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上回填()细砂或细土。        C       
A        5mm        B        10mm        C        50mm        D        90mm
23. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,盘条钢筋在加工前应进行()处理。        D       
        A        防锈        B        强度测试        C        加热        D        拉伸
24. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,使用接续的钢筋时,接续点应避开应力最大处,并应相互错开,不得集中在一条线上,同一钢筋不得有()个以上的接续点。        A       
A                B                C                D       
25. "根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,人()孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计图纸规定,其外形偏差应不大于()mm,厚度偏差应不大于士lOmm。   B       
        A        10        B        20        C        35        D        50
26. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,浇灌混凝土前,应清理模板内的杂草等物,并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑,其大小应比积水罐外形四周大100mm,坑深比积水罐高度100mm;基础表面应从四周向积水罐做()泛水。        B       
        A        10mm        B        20mm        C        50mm        D        100mm
27. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,钢筋绑扎时,钢筋与模板的间距一般应为()。        A       
A        20mm        B        30mm        C        40mm        D        50mm
28. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,管道基础和包封施工时,分布筋宜用直径6mm的热轧光面钢筋(HPB235级)、筋间中心间距宜为()。        B       
        A        50mm        B        200mm        C        300mm        D        400mm
29. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,混凝土基础的厚度宜为();钢筋混凝土基础和包封厚度宜为100mm        A       
A        80100mm        B        6070mm        C        5060mm        D        4050mm
30. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,人()孔内不同方向管道相对位置(标高)尽可能接近,相对管孔高差不应大于()。        D       
A        50mm        B        100mm        C        200mm        D        500mm



l 多选题

1. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,工程验收时,对管道接续的随工检验应包括下列内容)        ABCD       
        A        蜂窝管或梅花管宜用支架排列整齐。        B        胶水应涂刷均匀,管子与管接头应连接牢靠。        C        不同人孔之间的管位应一致且管群断面应符合设计要求。        D        多层多孔管铺设其管子接口宜错开。
2. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道的()等防护措施,必须按设计要求处理。        ABC       
        A        防水        B        防蚀        C        防强电干扰        D        以上都不是
3. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,人(手)孔、通道内支架穿钉的预埋符合下列规定:        ABC       
        A        穿钉的规格、位置应符合设计规定,穿钉与墙体应保持垂直。        B        上、下穿钉应在同一垂直线上,允许垂直偏差不应大于5mm,间距偏差应小于10mm        C        相邻两组穿钉间距应符合设计规定,偏差应小于20mm        D        穿钉露出墙面应适度,应为10mm
4. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,为保持钢筋与模板的间距相等,可在钢筋下垫以自制的()等。        CD       
        A        木块        B        塑料块        C        混凝土块        D         砂浆块
5. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程中的()及人孔壁、盖板等,均应按设计图纸的规格要求支架模板。        BCD       
        A        管材接头        B        混凝土基础        C        包封        D        上覆
6. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》的规定,管道施工开挖时,如发现间距不符合标准或危及其他设施安全时,应向建设单位反映,在未取得()同意时,不得继续施工。        AC       
A        建设单位        B        设计单位        C        产权单位        D        监理单位
7. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,人()孔井盖应有()、防噪声设施,井盖上应有明显的用途及产权标志。        ABCD       
        A        防盗        B        防滑        C        防跌落        D        防位移
8. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,人()孔井盖装置应用()铸造。        AC       
        A        灰铁铸铁        B        硬塑料        C        球墨铸铁        D        生铁
9. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信塑料管道器材进场后,()等应满足相关标准要求。        ABCD       
        A        存放        B        保管        C        消防        D        安全
10. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程,采用的水泥标号可为 ()。水泥品种可为普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。        BD       
        A        28.5        B        32.5        C        40.5        D        42.5
11. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,挖掘沟槽时,设计文件中没有具体规定的,遇到沟()的土壤是松软的()等地段应支撑护土板。        ABCD
        A        回填土        B        瓦砾        C        砂土        D        级配砂石层
12. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,钢管的材质、规格、型号应符合设计文件的规定。管孔内壁应()。        ABC       
        A        光滑        B        无节疤        C        无裂缝        D        有焊缝
13. 根据《GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范》,通信管道工程用砂应符合下列规定:        ABCD       
        A        砂中的轻物质,按重量计不得超过3%        B        砂中的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过1%        C        砂中含泥量,按重量计不得超过5%        D        砂中不得含有树叶、草叶、木屑等杂物。
14. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,光缆进线室验收规定适用于( )工程。        ABC       
        A        新建        B        改建        C        扩建        D        拆除
15. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,光缆进线室内应设有抽排水设施。其( )应符合设计要求。        ABC       
        A        位置        B        规格        C        型号        D        颜色
16. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,工程验收对工程设计、工程质量进行综合评定,评定等级有( ),签发验收证书。        AB       
        A        优良        B        合格        C        不合格        D        整改
17. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,光缆进线室( )性能应符合房屋土建的工艺要求,不应渗漏水。        AB       
        A        防水        B        防火        C        防磁        D        防爆
18. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》工程验收时,随工检查铁架构成的材料内容包括( )。        BCD       
        A        电阻        B        规格        C        程式        D        型号
19. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,以下()是光缆进线室竣工验收的内容。        BCD       
        A        光缆规格        B        进线室内净高与宽度        C        光缆进线室通风        D        接地保护
20. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,光缆进线室内采用的防火门的( )应符合设计要求。        AC       
        A        规格        B        防雷        C        尺寸        D        防磁
21. 根据《YD/T 5152-2007 光缆进线室验收规定》,光缆进线室内灯具设施的( )和照明应敷设设计要求。        ACD       
        A        位置        B        利用率        C        规格        D        数量
22. 根据《通信管道与通信工程设计规范》,通信管道与通道路由应远离()地带        AC       
        A        电蚀        B        坚土        C        化学腐蚀        D        道路
23. 根据《通信管道与通信工程设计规范》,应避免在已有规划而尚未成型,或虽已成型但土壤未沉实的道路上,以及()地带修建管道与通道。        CD       
        A        农田        B        果园        C        流砂        D        翻浆
24. 根据《通信管道与通信工程设计规范》,通信管道的埋设深度达不到要求时,应采用()        BD       
        A        加设人井        B        混凝土包封        C        顶管保护        D        钢管保护
25. 根据《通信建设工程安全生产操作规范》,在挖杆坑洞、光()缆沟、接头坑、人孔坑时,应调查地下原有()等设施与开挖地段的间距并注意其安全。        ABCDEF       
A        电力线        B        ()        C        煤气管        D        输水管        E        供热管        F        排污管
26. 根据《通信线路工程验收规范》,光()缆敷设前应进行合理地配盘,配盘应满足以下要求:        ABDE       
A        尽量做到不浪费光()缆、施工安全和减少接头。        B        "配盘应按照设计要求,考虑路由情况,选择合适的光()缆结构、程式。"        C        为了防止光缆丢失,光缆应尽量按出厂盘号顺序排列。        D        靠近设备侧的进局光缆按设计要求配置非延燃光缆。        E        ()缆配盘结果应填入光()缆配盘图。               
27. 根据《通信线路工程验收规范》,光缆接续的内容应包括:        ABCDE       
A        光纤接续        B        铜导线        C        金属护层        D        加强芯的安装        E        接头衰减的测量               
28. 根据《通信线路工程验收规范》,光()缆、硅芯管道路由应避开()影响地段。        ABCDE       
A        铁路及公路升级        B        改道        C        取直        D        扩宽        E        路边规划               
29. 根据《通信线路工程验收规范》,通信线路工程验收包括:()        ABCD       
A        随工质量检验        B        工程初验        C        工程试运行        D        工程终验                               