一、动力环境监控系统
一体化综合机柜可通过智能UPS标配USB接口和干接点接口进行监控。通过前者可在现场对UPS进行监控及调试;通过后者可实现UPS关机、市电转电池模式告警和电池电压低告警等功能。
UPS可提供智能监控卡插槽,可接入相关通讯卡,支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口,并免费提供监控协议。通过选配SNMP通讯接口,除能对UPS进行不受距离限制的远程监控外,还应提供扩展端口,可同时接入不少于4路机房温湿度传感器、4条智能型PDU和1台无线短信Modem,以实现无人值守情况下的远程即时告警。应可通过SNMP通讯选件及配套软件,实现服务器自动安全关机功能。
告警可通过干接点将告警信号通过公司内部网络上传至分公司中心机房,在分公司中心机房进行集中监控、管理,并免费提供纯中文界面后台监控软件,无授权限制,要求软件界面友好、功能丰富,便于用户实现UPS的监控。
手机APP管理:
可通过手机APP进行现场开局(含系统开局自检功能)、参数配置;
可通过手机APP实现站点运行参数导出及配置参数导入;
可通过手机APP提供站点交直流电源电压、电流、频率、站点能耗及运行告警的显示;
可通过手机APP提供站点电池工作电流、电压、内阻、SOH、SOC及备电时间、电池温度等参数显示。
五、UPS技术需求
1.  UPS电源必须满足以下技术规范要求、性能及指标。
1.1.  投标产品需采用纯在线式,双变换UPS产品;
1.2.  投标产品需采IGBT整流技术及用最新的全数字DSP控制技术;
1.3.  投标产品安装方式需兼容塔式/机架式安装(19英寸标准机柜) ;
1.4.  操作面板需直观方便,能根据不同安装方式的操作进行调整;
1.5.  为提升带载能力,投标产品输出功率因数需不低于0.9;
1.6.  为减少电池回充时间,投标产品的充电能力应不低于9A;
1.7.  投标产品应具备无电池情况下以市电开机的功能和无市电的情况下以电池开机的功能(冷启动);
1.8.  投标产品整机效率在满载情况下需高于89%;
1.9.  投标产品需满足欧盟RoHS环保指令;
1.10. 投标产品应具备分别由工信部泰尔认证中心和中国质量认证中心出具的泰尔认证证书和中国节能产品认证证书及相关测试报告。
2.  运行模式
2.1.  环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求
环境温度:工作温度:0~+40℃
储存温度:-15℃~+50℃
相对湿度:≤95%(25℃,无凝露)
2.2.  海拔高度:3000米以下,无需降额
3.  电气参数
3.1.  UPS工作与控制性能
UPS工作方式:纯在线双变换方式,IGBT整流技术。
UPS控制性能:要求采用最新的全数字DSP控制技术。
3.2.  输入指标
标称输入电压: 220Vac,
电压输入范围: 120Vac~280Vac;
输入电源频率:40Hz ~70Hz;自适应
输入功率因数:≥0.99;
3.3.  输出指标
额定电压: 220Vac
额定频率:50Hz 或者60 Hz
频率精度:±0.1%
电压波形失真度:≤3%(线性负载)  ≤5% (非线性负载)
过载能力:60s(150%额定负载)
功率因数:0.9
负载波峰因数:≥3:1
市电-电池切换时间:0ms
输出方式:不得少于
1个IEC-320 C13插座,
1个250Vac/10A国标插座
1个250Vac/16A输出端子排
3.4.  电池相关指标
UPS充电能力:≥9A。 12V 100AH阀控式密封铅酸免维护蓄电池,参考 SP-100型号。
3.5.  电磁兼容
安规:IEC/EN62040-1-1
电磁兼容:IEC/EN/AS 62040-2  2nd Ed  =CISPR22
3.6.  噪声:<50dB(距离设备1米处)
3.7.  系统指标
效率:≥89%
防护等级:IP20
3.8.  远程监控
UPS应标配USB接口和干接点接口。通过前者可在现场对UPS进行监控及调试;通过后者可实现UPS关机、市电转电池模式告警和电池电压低告警等功能。
UPS可提供智能监控卡插槽,可接入相关通讯卡,支持SNMP、RS485和MODBUS等通讯接口,并免费提供监控协议,通过选配SNMP通讯接口,除能对UPS进行不受距离限制的远程监控外,还应提供扩展端口,可同时接入不少于4路机房温湿度传感器、4条智能型PDU和1台无线短信Modem,以实现无人值守情况下的远程即时告警。应可通过SNMP通讯选件及配套软件,实现服务器自动安全关机功能。
应免费提供纯中英文界面后台监控软件,要求软件界面友好、功能丰富,便于用户实现UPS的监控。