大功率UPS 6脉冲与12脉冲可控硅整流器原理与区别

<


一、理论推导

1、6脉冲整流器原理:

6脉冲指以6个可控硅(晶闸管)组成的全桥整流,由于有6个开关脉冲对6个可控硅分别控制,所以叫6脉冲整流。




当忽略三相桥式可控硅整流电路换相过程和电流脉动,假定交流侧电抗为零,直流电感为无穷大,延迟触发角a为零,则交流侧电流傅里叶级数展开为:



(1-1)

由公式(1-1)可得以下结论:

电流中含6K?1(k为正整数)次谐波,即5、7、11、13...等各次谐波,各次谐波的有效值与谐波次数成反比,且与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。



图1.1 计算机仿真的6脉冲A相的输入电压、电流波形

2、12脉冲整流器原理:

12脉冲是指在原有6脉冲整流的基础上,在输入端、增加移相变压器后在增加一组6脉冲整流器,使直流母线电流由12个可控硅整流完成,因此又称为12脉冲整流。

下图所示I和II两个三相整流电路就是通过变压器的不同联结构成12相整流电路。



12脉冲整流器示意图(由2个6脉冲并联组成)

桥1的网侧电流傅立叶级数展开为:



(1-2)

桥II网侧线电压比桥I超前30?,因网侧线电流比桥I超前30?



(1-3)

故合成的网侧线电流



(1-4)

可见,两个整流桥产生的5、7、17、19、...次谐波相互抵消,注入电网的只有12k?1(k为正整数)次谐波,即11、13、23、25等各次谐波,且其有效值与与谐波次数成反比,而与基波有效值的比值为谐波次数的倒数。



图1.2 计算机仿真的12脉冲UPS A相的输入电压、电流波形

二、实测数据分析。

以上计算为理想状态,忽略了很多因数,如换相过程、直流侧电流脉动、触发延迟角,交流侧电抗等。因此实测值与计算值有一定出入。

理论计算谐波表:

谐波次数
5th
7th
11th
13th
17th
19th
23th

6脉冲谐波含量
20%
14%
9%
8%
6%
5%
4%

12脉冲谐波含量
0%
0%
9%
8%
0%
0%
4%



某型号大功率UPS谐波实测数据表:

谐波次数
5th
7th
11th
13th
17th
19th
23th

6脉冲谐波含量
32%
3%
8%
3%
4%
2%
2%

12脉冲谐波含量
1%
1%
9%
4%
1%
1%
2%



从以上两表对比可得,6脉整流器谐波含量最大为5次谐波、12脉整流器强度最大为11次谐波,与理论计算结果一致。6脉5次谐波实测值较计算值偏大,12脉11次谐波实测值与计算值相同。



三、谐波分析和改良对策

谐波可能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数)。

+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。

从实测值可见,6脉整流器5次谐波最大,可加装5次滤波器来抑制谐波;12脉整流器11次谐波最大,可加装11次滤波器来抑制谐波。滤波器原理图如下:



图:常用的LC滤波器原理图

某型号大功率UPS加装滤波器后谐波对比表如下:

谐波次数
3th
5th
7th
11th
13th
17th
19th
Total

IEC6000-3-4指标要求
21.6%
10.7%
7.2%
3.1%
2%
1.2%
1.1%
25%

6脉冲谐波含量
  
32%
3%
8%
3%
4%
2%
>30%

6脉整流器+5次滤波器
  
2%
1%
7%
2%
3%
2%
9%

12脉冲谐波含量
  
1%
1%
9%
4%
1%
1%
10%

12脉整流器+11次滤波器
  
1%
1%
3%
2%
1%
1%
4.5%



从上表可以看出,加装滤波器对谐波抑制作用非常明显。

需要特别指出的是:6脉冲+5次谐波滤波器的配置可以达到9%左右的谐波要求,但是由于5次谐波(250Hz)滤波器的电容容值较大,在UPS负载较轻(<15%额定负载)时,整流器输入电流会超前输入电压,如果发电机的励磁绕组采用自励方式,很容易产生电枢正反馈效应,发电机输出电压会异常升高,导致发电机进入保护状态而停机。因此6脉冲+5次谐波滤波器方案不建议在UPS负载较轻时使用。当实际负载较轻时,可将5次谐波滤波器从整流器上脱出。

而单独的12脉整流器也可达到10%左右的电流谐波指标,但是没有大电容的LC电路,避免了与发电机的励磁正反馈效应。

采用12脉冲整流器+11次谐波器可达到小于4.5%的电流谐波指标。单次谐波和总谐波含量均满足IEC61000-3-4的指标要求。

附表1:在配置不同负载条件下,输入电流谐波总含量数据

输入谐波总含量
空载
25%负载
50%负载
>75%负载

6脉冲
86%
65%
50%
>30%

6脉冲+5次滤波器
>50%
30%
15~20%
10~12%

12脉冲
20%
15%
12%
9.5%

12脉冲+11次滤波器
12~15%
8 ~12%
5~8%
4.5%



    附表2:某型号400KVA 12脉冲+11次滤波器 UPS输入电流总谐波含量表



负载百分比
电池谐波分量THDI%
总谐波电流绝对值

100%
4.5%
33A

75%
5%
28A

50%
8%
29A

40%
10%
29A

30%
12%
27A





影响电网的是谐波电流的绝对值,而不是谐波电流的百分比。由上表可以看出,在满载情况下,谐波电流绝对值最大;在半载及轻载情况下,谐波电流绝对值均不超过100%满载谐波电流绝对值。12脉冲+11次谐波滤波器具有最小的效输入电流总谐波,同时还可避免有源滤波器“误补偿”、系统效率低等缺点,因12脉冲+11次谐波滤波器此对电网的污染最低,适用于可靠性要求较高的场合使用。

四、性能对比:

项目
6脉整流器+5次滤波器
12脉整流器+11次滤波器
12脉整流器+11次滤波器的技术优势

1、辐射到电网的输入电流谐波含量


く10%
く4.5%


由于整流滤波型负载引入市电电网会造成电网被“污染”,由此而造成大量的高次谐波电流流过整个供电系统。为此,将会造成流过中线的电流过流及电动机负载异常发热。为解决上述问题:建议配置12脉冲整流器加11次谐波滤波器,从而确保用户电网的供电质量达到“绿色电源”标准。

2.能耗
较大
较小
辐射到电网的输入电流谐波含量小

高次谐波会在输入电力变压器、电缆上产生附加热损,造成能源浪费。

3.发电机宕机

不会
避免了励磁绕组的正反馈效应

4.引起开关误动作

不易
  

5.UPS前端需发电机容量
大,要求按1.6~2倍配置发电机的容量
更小,按1.5~1.8倍配置发电机的容量
6脉冲整流器UPS需1.8倍以上油机容量

12脉冲整流器只需1.5倍油机容量

6.UPS输入开关、电缆容量配置
增加
不增加
由于6脉冲整流输入峰值电流较大,变压器,断路器,电缆等均需降额使用,从而导致投资费用增加。

7.整流器输出纹波电压
较大
降低50%
12脉冲整流器输出的直流电压的纹波是6脉冲的50%,降低了电池充电时的纹波影响,可有效延长电池的寿命。



从上表可以看到,12脉冲整流器在多项性能指标上均优于6脉冲整流器。12脉冲整流技术自70年代诞生自今,经过不断改进和完善,现已逐渐成为大功率UPS整流器的优选技术。全球主流的大功率UPS厂商均推出了12脉冲UPS产品。

终上所述,在投资额充许的情况下,尽量选用12脉整流器加11次滤波器的UPS配置。此种配置满足信息产业部UPS行业标准输入电流谐波成份I类要求(YD/T1095-2000)和国际电工委员会IEC61000-3-4的指标要求