通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2140|回复: 2
打印

节能减排 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2010-3-19
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-19 16:32:49 |只看该作者 |倒序浏览
2.1 机房空调制冷方式改造节能 随着移动通信业务的不断发展,设备不断扩容,原有通信机房装机面积明显不足,造成部分机房装机密集、走线槽道增多,出现空调送排风不畅,送风气流组织不合理,甚至出现风短路的现象,导致控制冷的利用率偏低,同时存在机房区域局部温度过热的安全隐患。因此,我们从多方面进行了机房空调制冷方式改造,现以洪城枢纽楼八楼机房为例,进行详细方案描述: 2.1.1机房问题分析: Ø        气流组织设计不合理,整个机房东西长约36m,南北宽约18m。机房空调呈东西方向一字排列,由南往北送风,空调出风方式均为风帽上送风。此种送风方式为弥散敞开式送风,且有效送风距离约为10-15米,而在本机房整体宽度达到15m以上的距离,机房北侧部分机柜空调冷风无法送达,造成机房局部温度偏高。        机房主要散热设备为侧出风,热空气上升形成机房上层高温气流层,而机房空调为上送下回型,并且空调送风形式为弥散敞开式送风,阻挡高温气流循环回到空调机组,造成气流循环不畅,机房温度无法准确控制。      机房空调均为直接送风,机组之间没有关联。此方式造成机房温度控制不均匀,设备散热量大的地方温度将不下来,设备散热量小的地方机组闲置;不利于节能降耗。         机房空调的室外机均安装在东西两侧单面开放的凉台上,并且靠近墙面安装。影响了空调热交换的进风量和散热效果,在夏季高温季节极易出现高压报警故障。 2.1.2解决方法         建立空调送风均压箱,机组之间相互关联,充分发挥每台空调的制冷效果。         改善气流组织和质量,达到送风均匀,人为控制热气流上升,冷气流下降;增加空调温度采集点。         局部增加吸顶式和可移动式轴流风机。         改造空调室外机的安装位置,改善空调换气的条件。         机房玻璃幕墙改造。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 09:41 , Processed in 0.102460 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部