请教各位高手一个问题:
    本地中心局新上一个BSC,把原来某BSC上50个基站割接到新的BSC上。开始一切正常,经过两个月左右的运行出现了问题,具体故障情况如下:
    首先说明本地采用华为SDH设备。例如基站A出现故障,监控显示基站A传输不通,但传输网管上没有告警。在中心局内作硬件环回,传输通,在网管上从A站对中心局作内环,显示传输不通,但如果把此基站传输业务在A站作穿通,则显示传输通。到A站上更换SDH设备,传输依然不通。后来在中心局内更换基站A的交换侧端口,重新作基站A数据,传输恢复。
    此类故障陆续出现10余次,都是更换中心局内交换侧端口解决,而且此10余端口没有规律性。
    需要说明的是,以前的BSC没有出现过这种问题。以前的BSC均为电口对接,新的BSC为光口对接,我怀疑为对接问题,请高手指教。