光缆敷设检验批质量验收记录
编号:
  
工程名称
  
XX项目
分部工程名称
光缆铺设
项目经理
XX
  
施工单位
  
XX有限公司
验收部位
  
施工执行标准名称及编号
  
长途通信干线光缆传输系统线路工程验收规范
专业工长(施工员)
XX
  
分包单位
  
/
分包项目经理
/
施工班组长
XX
  
质量验收规范的规定
  
施工单位自检记录
监理(建设)单位验收记录
主  控  项  目
1
沟底平整,无碎石,沟深、垫层(10mm)符合设计要求,通信联络畅通
合格
2
缆盘的支架稳定,敷设方式,符合安全操作规定,AB端朝向,正确
合格
3
抬放布缆人员充足(5——10/人)、牵引过程速度均匀,不得出现时松时紧和光缆在地面托、擦、车压等现象
合格
4
一次牵引长度500m~1000m。牵引力不超过200N
合格
5
光缆布放无扭转、打小圈、浪涌、小于弯曲半径和打死弯等现象
合格
  
一  般  项  目
  
1
每500m预留10m。地下室预留10~15m,机房预留5m左右,无具体位置引入点,按引入点最远距房间内预留(引入、引出)15m
合格
2
特殊点(涵、沟渠、公路、铁路)的光缆两端预留3m
合格
3
采用“8”布放方式,抬放间距不大于10米;专人理顺放入缆沟,避免发生拱起、扭绞与背扣
合格
4
同沟敷设光缆时,光缆间应保持50mm的间距,严禁光缆出现交叉和重叠现象
合格
5
光缆在各类管材中穿放时,管材的内径大于光缆的1.5倍。光缆敷设后,管口进行封堵处理
合格
6
过涵、沟渠、公路、铁路防护钢管伸出路基两侧排水沟外1m,顶管穿越时,距涵、沟渠、公路、铁路底500~800mm
合格
  
施工单位检查
  
结果评定
  
  
项目专业                               项目专业:
  
质量检查员(签名):                   技术负责人(签名):
  
年      月     日
  
监理(建设)
  
单位验收结论
  
  
专业监理工程师(签名):
  
(建设单位项目专业技术负责人)                        
  
           