1.       移动“时钟参考源异常告警” 频繁翻转告警问题处理
  
问题
  
“时钟参考源异常告警”  频繁翻转告警问题处理
  
  
时间/ 责任人

  
  
  
  
  
  
  
  
  
问题分析及解决方案
问题分析:
  
1)   查询本站历史告警主要是时钟参考源异常告警和小区不可用告警
  
  
2)  根据时钟参考源异常告警定位信息提示“具体问题=多模主从时钟信息不一致”做双模数据核查。检查数据配置没有问题,排除数据配置问题。
  
3)   4G 侧查询参考时钟源状态正常。
  
  
4)  确认设置正确,不会自动切换而导致翻转。