通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  大校

注册:2004-4-14
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-11-2 09:43:00 |只看该作者 |正序浏览
看了一下文章:

http://www.c114.net/forum/dispbbs.asp?boardID=11&RootID=8577&ID=8577

觉得有个简单办法,即可解决。即设备互连之前,现将两者的底板可靠连接即可。在上述案例,就是将2M 线的外层屏蔽层所连接的双方的底板可靠连接,然后连接2M 线。

而且按理说,只要不带电操作,即使不预先连接底板,只要屏蔽层可靠连接两者的底板,加电后也不会烧毁。

我推测故障的原因是:华为的设备由于没有接地,存在感应电位,而连接前由于双方底板没有可靠接通,故感应电位将中兴设备输入端对地击穿,然后故障不断扩大,直到烧毁。所以,正如原贴的一位跟贴指出的,如果中兴的设备没有接大地,反而不会烧毁,因为,华为设备的感应电压是对大地的,如果中兴的底板没有接大地,就不会遭此厄运。

您只要注意一下USB接口线就挥发现,其公共地线比信号线长,这样就保证在连接时双方的底板首先接通,这样就可避免感应电位差击穿输入端




[此贴子已经被作者于2005-11-3 8:24:38编辑过]

举报本楼

本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 15:43 , Processed in 0.105461 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部