通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2011-11-7
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-31 09:57:05 |只看该作者 |正序浏览
本帖最后由 xujingshan0404 于 2012-12-31 09:59 编辑

参数名
MML命令
默认值
参数含义及功能
T300
SET IDLEMODETIMER
D1000
当UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息后启动T300定时器,当收到RRC CONNECTION SETUP消息后停止T300定时器。一旦超时,系统检查UE计数器V300,若UE计数器V300=<N300(常量300)则重发RRC CONNECTION REQUEST,否则进入空闲模式。
N300
SET IDLEMODETIMER
3
该参数表示RRC CONNECTION REQUEST消息重发最大次数。
T312
SET IDLEMODETIMER
1
UE开始建立专用信道时启动T312定时器,当UEL1检测到连续N312个同步指示后停止T312定时器。一旦超时表示物理信道建立失败。
N312
SET IDLEMODETIMER
D1
该参数表示从L1收到连续同步指示的最大次数。
T302
SET CONNMODETIMER
D4000
UE发送CELL UPDATE/URA UPDATE消息后启动T302定时器,当收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后停止T302定时器。一旦超时,若UE计数器V302 <= N302则重发CELL UPDATE/URA UPDATE,否则进入空闲模式。
N302
SET CONNMODETIMER
3
该参数表示CELL UPDATE/URA UPDATE消息重发最大次数
T304
SET CONNMODETIMER
D2000
UE发送UE CAPABILITY INFORMATION消息后启动T304定时器,当收到UE CAPABILITY INFORMATION CONFIRM消息后停止T304定时器。一旦超时,若UE的计数器V304 <= N304则重发UE CAPABILITY INFORMATION,否则启动小区更新过程。
N304
SET CONNMODETIMER
2
该参数表示UE CAPABILITY INFORMATION消息重发最大次数
T308
SET CONNMODETIMER
D160
UE发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息后启动T308定时器。一旦超时,若UE的计数器V308 <= N308UE发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息,否则进入空闲模式。
N308
SET CONNMODETIMER
1
该参数表示RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE 消息重发最大次数
T305
SET CONNMODETIMER
D30
UE进入CELL_FACHURA_PCHCELL_PCH状态,收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后启动T305定时器,当UE进入其它状态后停止T305定时器。一旦超时,若T307定时器没有启动且UE检测处于服务区域,则发送CELL UPDATE。否则,如果T307定时器没有启动则启动T307定时器。
T307
SET CONNMODETIMER
D30
T305定时器超时,且UE检测离开服务区域,则启动T307定时器。当UE检测处于服务区域则停止T307定时器。一旦超时,进入空闲模式。
T313
SET CONNMODETIMER
3
UEL1检测到连续N313个失步指示后启动T313定时器。当UEL1检测到连续N315个同步指示后停止T313定时器。一旦超时,无线链路失败。
N313
SET CONNMODETIMER
D20
该参数表示从L1收到连续失步指示的最大次数
T314
SET CONNMODETIMER
D16
当满足无线链路失败准则,且只有与T314定时器关联的无线承载存在时才会启动T314定时器。当小区更新过程完成后停止T314定时器。在T314超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。
T315
SET CONNMODETIMER
D180
当满足无线链路失败准则,且只有与T315定时器关联的无线承载存在时才会启动T315定时器。当小区更新过程完成后停止T315定时器。
N315
SET CONNMODETIMER
D1
T315超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除
T316
SET CONNMODETIMER
D30
UEURA_PCHCELL_PCH状态检测到离开服务区域则启动T316定时器。当小区检测到进入服务区域停止T316定时器。一旦T316定时器超时,如果检测在服务区域内UE发起小区更新过程,否则启动T317定时器,当UE检测到进入服务区域后状态迁移至CELL_FACH,并发起小区更新过程。
T317
SET CONNMODETIMER
D180
T316定时器超时,或者当UECELL_FACH状态并检测到离开服务区域,则启动T317定时器。当UE检测到进入服务区域后停止T317定时器。一旦T317定时器超时,UE状态迁移至空闲模式。


为了学习,查看各位大神的资料,分享一下一上定时器内容。

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-24 20:28 , Processed in 0.372383 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部