OLT区域新建原则:
OLT的设置在新建的全业务接入机房内,每个OLT的覆盖范围建议为2-10KM;个别距离超过20KM的接入点,选择条件较好的基站机房设置;
OLT设备配置,考虑三网融合用户对高带宽的需求,每个PON口平均最多可接入128个用户,每OLT接入用户的总数不超过1万户,建议不超过5千;考虑网络安全等方面因素,每台OLT的PON口数量配置不超过80个。
FTTH应用中,PON口可采用1:64分光比;FTTB应用中,PON口采用1:16或1:8分光比;
在业务密集区内,可在同一机房内设置多台OLT。
OLT规划模型:西安市每个OLT设备PON口按48个规划,9地市市区按32个PON口规划,县区按16个PON口规划。
考虑到覆盖范围,乡镇用户数>=500户时,新增一台OLT;