4G案例参考

问题描述:
永成大厦室分站点电源异常导致频闪退服告警,频繁断站影响到周边信号覆盖及用户感知。


问题分析:
(1)怀疑PTN传输设备故障导致频闪;
(2)怀疑传输光缆或设备尾纤、光模块、光弱导致网元频繁中断;
(3)怀疑PTN电源系统异常导致设备频繁重启。
(4)怀疑BBU主控板故障异常导致重启。


原因定位:
A.        到达现场后维护人员检查设备情况,发现BBU设备运行正常,但PTN设备不断重启,为了防止设备烧坏,先做断电保护;

B.        用万用表测试PTN电源系统输出电压,开始测试电压输出正常,1分钟后骤降到0V,整个PTN重新启动;
C.        更换逆变电源整流模块后继续测试电压观察,还是会出现电压骤降的情况。


D.由于现场BBU有独立的逆变器,评估电源负载满足的情况下,将PTN的电源接入到该逆变器后,设备正常开启,不在出现频闪的情况,告警恢复。


处理效果:
经将PTN电源合并到BBU独立的电源,站点恢复正常