第九章 质量部分

在工程开工至交付阶段,施工单位质量行为的规范
【揽制策检、规范三检、接受监督、提供保修】
1.依法承揽及分包工程
2.建立质量责任制,建立健全施工质量的检验制度。
3.做好项目施工前质量策划及设备器材检验工作
4.按照标准及规范要求施工:施工单位应按照国家标准和部颁有关施工及验收技术规范的要求施工,严格工序管理,坚持三检制度(自检、互检、专检)
5.自觉接受质量监督机构的质量监督:1)质量监督机构是政府依据有关质量法规、规章行驶质量监督职能的机构,具有典型的第三方检验的公正性;2)施工单位应自觉接受质量监督机构的质量监督,为质量监督检查提供方便,并积极配合;
6.提供竣工资料及工程返修、保修

为保证工程质量,在人员和过程控制方面应采取哪些管理措施?
1.人员管理方面
新员工、新岗位加强技能培训,使其熟练掌握施工规范和标准;
建立质量责任制,提高管理人员和施工人员责任心。
2.过程控制(就是质量控制点)方面
【制定措施、明确标准、技术交底、三检制度、仪表满足施工需要、纠正预防措施】

1.制定相应的控制措施,明确质量合格标准及检测方法和指标;
2.施工前进行技术交底,形成文字记录,由交底和被交底人签字;
3.施工过程中落实三检制度,设置质检员对工序质量进行检验和认定,对过程进行工序质量监控;
4.确保施工所需仪表、工具,机械性能精度及环境条件满足施工需要;
5.针对不合格项制定纠正和预防措施;

工程质量的影响因素主要有哪些?
工程质量的影响因素:人、机、料、法、环。

工程质量的控制措施:
1.制定贯彻质量管理体系及质量责任制度;
2.加强人员培训交底,增强责任心;
3.严格控制投入品的质量;
4.加强组织管理,全面控制施工过程,确责任目标,重点控制工序质量,坚持“三检”制;
5.坚持预防为主的方针,制定预防、纠正措施。

三检制度的内容是什么?
自检(自己检查)、互检(互相检查)、专检(专职质检员检查)

质检员主要职责是什么?
(检查监督工序施工质量;施工人员操作是否规范;施工机具材料是否满足需要,做好质检记录)

1.负责工序的质量检验及认定,对工序质量进行监控,
2.检查管理人员的管理方法是否存在问题;
2.检查施工人员操作方法是否符合要求;
3.检查机械、仪表、设备、材料能否满足工程需要;
4.对于通信工程专用仪表、设备及工具,定期检定、维修、校准和标识,专人使用和保管,确保处于完好状态。
5.检查工作应做好书面记录;

质量监督站到工地检查的做法是否正确?施工单位该如何做?
质量监督站的做法是正确的。因为质量监督机构是政府依据有关质量法规、规章行使质量监督职能的机构,具有典型的第三方检验的公正性,施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查,并予以积极配合。

质量事故书面报告内容?
1.事故发生的时间、地点、工程项目名称、建设、维护、设计、施工、监理和质量监督单位名称
2.事故发生的简要过程、伤亡人数和直接经济损失的初步估算
3.事故发生原因的初步判断
4.事故发生后采取的措施及事故控制情况
5.事故报告单位

质量事故的分类标准
重大质量事故:人身死亡或重伤大于等于3人,直接经济损失50万以上(项目主管部门调查)严重质量事故:重伤1到2人,损失20到50万,大中型项目因工程质量问题,不能按期投产(通信工程质量监督部门调查)
一般质量事故:损失20万以下,小型项目因工程质量问题,不能按期投产(通信工程质量监督部门调查)

发生质量事故的上报时间要求
建设单位24小时内上报主管部门和通信工程质量监督站,有人身伤亡同时上报安全主管部门,48小时内提交质量事故报告

特殊过程的识别
特殊过程是指不宜或不能经济的验证施工质量是否合格的过程,如:隐蔽工程,沟坎加固、焊接工序。

为保证光缆接头盒安装质量,应该采取哪些管理措施?
1.建立质量责任制,增强人员责任心;
2.制订作业指导书;
3.施工前对施工人员进行培训和技术交底,使其熟练掌握工艺要领;
4.选择熟练的操作人员;
5.保证工具仪表的正常使用;
6.落实三检制度,加强过程控制;
7.制定纠正和预防措施

光缆接头盒封装不合格的预防措施?
1.对操作人员进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续、安装要领;
2.对光纤接续设备和切割刀和OTDR进行维护校准,满足施工需要;
3.按接头盒说明书要求盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范要求;
4.现场环境温度、洁净度满足接续要求。

简述材料质量控制的要点。
1.选择质量和供货计划有保障的供货商,
2.材料做好进场检验并书面记录,
3.材料妥善运输保管。
光缆接续内容和注意事项有哪些?
1.光缆接续内容:
光缆在接头盒内的安装、光纤接续、接续损耗的监测、余纤盘绕固定 、 接头盒的密封等工作,直埋光缆一般还应在接头盒内安装监测尾缆。
光纤接续前:核对光缆端别、光纤纤序,并做好标识

2.光纤接续注意事项:
1.现场采用OTDR检测光纤连接质量,及时做好光纤连接损耗和长度记录,接头损耗应达到设计规定值;
2.固定接头光纤接续采用熔接法,活动接头光纤接续应采用光纤连接器;
3.光缆接续前后应测量光缆的对地绝缘电阻,以确认单盘光缆的外护层是否完好和接头盒密封是否良好(直埋光缆);
4.光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固;
5.金属构件在接头处应电气断开,光缆在交接设备内的金属构件应按设计要求接地;
6.预留在接头盒内的光纤应保证足够的盘绕半径,曲率半径大于等于30mm,且盘绕方向一致,无挤压松动现象。
7.带状光缆的光纤带不得有S弯
8.光纤接续现场环境的温度、洁净度满足要求
9.对切割刀、接续设备、OTDR进行维护和校准,满足施工需要;

光缆敷设质量控制点
成盘线缆拉开,成盘线缆抬放,穿越障碍点,埋深,光缆A/B端(光缆方向),敷设中的通信联络,人员组织,线缆安全(弯曲度、曲率半径、打背扣、外皮损伤)。

安装天馈线的质量控制点有哪些?
天线紧固、位置、高度、方向;
馈线的接头,固定、防水、弯曲度、接地。

库房材料管理注意问题?
1.材料进场检验合格,并有书面记录;
2.不合格材料有明显标示;
3.材料堆放符合要求,光缆馈线等严禁挤压;
4.材料出库入库必须有书面记录。

机盘安装注意事项【核插静电】
1.核对机盘型号、性能与现场要求相符;
2.依据设计中的面板排列图安插,准确插入子架中相应位置;
3.戴防静电手环,有手汗的戴手套

避雷针安装制作要求?
1.必须高于天线最高点的金属部分1m以上;
2.避雷针与避雷引下线必须良好焊接,引下线应直接与地网线连接;
3.天线在避雷针45度保护范围内;
4.天线馈线金属护套在入站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。

同轴电缆焊接不合格的预防措施?
1.对施工人员进行技能培训和交底,使其熟练掌握操作规范和要领,必要时制定作业指导书;
2.使用合适的焊剂,保证焊锡丝质量合格,防止烙铁头氧化不吸焊;
3.配合格的焊接工具;
4.保证温度满足焊接要求;
5.做好相关质量记录

光缆对地绝缘不合格的原因
1.光缆敷设和回填土时,光缆外皮损伤(直接原因)
2.接头盒封装不严密(直接原因)
3.对从事接头盒安装的人员进行培训示范及技术交底(间接原因)
4.严格执行“三检”制度,未对操作工序进行严格控制(间接原因)
5.测试仪表不合格,测试不准(间接原因)

光纤接头损耗大、纤芯在接头盒中摆放不整齐、接头盒安装工艺不符合要求的预防措施
1)对操作人员进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续、安装要领;
2)对光纤接续设备和切割刀和OTDR进行维护校准,满足施工需要;
3)按接头盒说明书要求盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范要求;
4)现场环境温度、洁净度满足接续要求。
5)使用合格的符合设计要求的光缆接头盒(题干涉及到接头盒)

如何预防光缆打背扣现象?
1.敷设光缆时,应严格按施工操作规程进行;
2.配备必要的放缆机具;
3.按照规范要求盘好“8”字;
4.根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数;
5.控制好放缆的速度;
6.在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责;
7.保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。

直埋光缆埋深不符合要求的预防措施
1.缆沟开挖深度严格按照设计要求和有关验收标准执行;
2.放缆前应清理沟底杂物,全面检查沟底深度,重点检查沟、坎等特殊点沟底的深度,并保持沟底平整;
3.光缆应顺直地贴在沟底;
4.回填土应满足规范要求。

电杆倾倒的预防措施:
1.电杆进场要进行严格的质量检查,符合出厂标准;
2.直线杆路中间杆位的左右偏移量不得超出验收规范要求;
3.杆根装置应按设计和相关操作规程安装,电杆埋深应符合验收规范或设计要求;
4.不同位置电杆的垂直度、拉线距高比、地锚的埋深和地锚出土点的左右偏移量均应满足规范要求,不得随意改动地锚位置;
5.地锚应埋设牢固;
6.电杆回填土要夯实;
7.杆路的档距和杆上负荷必须符合工程设计要求、收紧拉线时应松开吊线上的夹板。

吊线垂度不符合要求的预防措施:
1.吊线收紧时应根据不同地区、地形和挂设的光(电)缆程式分段进行,分档检查,每档吊线垂度都要满足规范要求;
2.在吊线收紧时,不得使吊线过紧;
3.吊线上的电缆负荷应满足要求;
4.线路的杆距不宜过大;
5.终端拉线制作应满足要求。

塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:
如果是管孔沟槽地基土质松软而容易下沉的原因,应采取措施夯实地基,并浇灌混凝土基础。接头塑胶使用时,应进行试验,粘结不牢固时,要及时更换。

管道漏水的预防措施:
1.敷设的塑料管在接头时,管孔接头不得松弛,接头两端橡胶圈的质量应良好;
2.接头处应严密堵封;
3.在人(手)孔内,管孔两端应堵封严密。

硅芯管漏气的预防措施:
1.硅芯管运到工地后,应作保气试验;
2.敷设时禁止在地面上拖、磨、刮、蹭、压;
3.回填土时,不要使石头等尖状物体损坏硅芯管;
4.用接头套管接续时,一定要保持接头严密;
5.每段接续(两人孔之间)完成后,可回填部分细土,应按要求作保气试验,确认不漏气后,再回填土。

人(手)孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:
1.在建人(手)孔时,按照规定尺寸放样,用测量工具经常检查,发现问题,及时纠正;
2.在建人(手)孔基础时,要采取防止漏水、渗水的措施,在砌墙体时,里外都要按要求抹一定厚度的水泥墙面;
3.人孔上覆必须按图纸要求制作;
4.墙体与基础之间、上覆与墙体之间、口圈与上覆之间均应使用规定强度等级的水泥抹“八”字。

缆线布放不整齐的预防措施:
1.布放线缆前应设计好缆线的截面;
2.严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆;
3.线缆绑扎的松紧度应符合要求;
4.做好缆线的整理工作。

线缆端接的假焊和虚焊的预防措施:
1.焊接前,组织人员进行示范和操作技术交底;
2.选派有经验和合格的操作人员与质量检查人员进行操作和及时检查;
3.选用合格的焊接工具,并保证焊接工具工作时的温度满足要求;
4.应防止烙铁头氧化不粘锡;
5.使用适宜的焊剂;
6.焊锡丝的质量应合格。

机架、槽道、走线架安装不整齐的预防措施:
1.机架、槽道、走线架安装的位置、垂度及机架之间缝隙必须满足工程规范要求;
2.安装好的机架、槽道、走线架应加固牢固。

天线随风左右摇摆的预防措施:
①固定在天线支撑杆架上的天线要按说明书要求加固牢固;
②天线支架的螺钉及固定天线的螺丝均应紧固。

室外馈线受潮、损耗变大的预防措施:
要严格按操作规程和操作工艺对馈线接头进行防水处理,如在接头处缠防水胶带时必须由下而上缠绕,使接头防水可靠。

天线方位角(方向)误差较大的预防措施:
应用罗盘或场强仪测定,准确定位,
调整天线支撑架位置,固定牢固。

天、馈线防雷措施不到位的预防措施:
天、馈线的避雷设施必须按工程设计要求安装
接地装置的电阻值必须经检验合格。

天馈线避雷措施?
1)天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上
2)避雷针与避雷针的引下线必须良好焊接,引下线与地网线连接
3)天线应安装在45°避雷区域内
4)天线馈线金属护套应在顶端及进入入口处的外侧做保护接地
5)出入站的电缆金属护套,在入站出做保护接地,电缆内芯在进站加装保安器。

铁塔工程中拉线塔倒塌的预防措施:
要注意拉锚工程质量,埋设位置、深度应符合要求;各条拉线的拉力应均匀;塔身材料和钢绞线绳索的规格、质量应符合要求。

铁塔工程中自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:
1.铁塔基础施工时,每道工序必须经监理检验合格;开挖基础坑时,必须挖到地基的持力层,以防止基础不均匀下沉;
2.基础用的钢筋材料要严格检验,必要时,取样送检验机构检验其理化特性;
3.浇灌基础混凝土时,混凝土必须严格按照配合比的要求配制;
4.铁塔基础的强度和保养时间应符合要求;
5.塔身材料必须有出厂的化学成分检验报告,并符合质量要求;
6.地脚螺栓浇灌应牢固,塔身连接螺栓应紧固,焊接点焊接应牢靠,避雷设施完好;
7.在组装塔身时,每安装一层都要用经纬仪进行测量,保持塔身垂直度符合要求。

铁塔工程防腐预防措施:
1.塔身材料必须采用热镀锌钢材
2.所有焊接点及避雷设施都必须经过防腐处理。

施工中面对材料质量不合格,施工单位如何处理?
发现材料超出了规定的误差范围,应将此材料作为不合格品处理,并在其上作出明显的标识单独存放,绝不允许用于工程。同时施工单位还应根据合同的规定,追究厂家的责任。如果施工单位因材料不合格需要更换而导致施工进度滞后,还应采取相应措施保证工期按期完工。

施工过程中因甲供材料不合格,施工单位应及时通知建设单位和监理现场代表,更换合格的材料进行返工,返工产生的工期和人工费损失由施工单位自行承担,材料损失由建设单位根据购货合同找供货单位赔偿损失。

建设单位提供有合格证的材料是否还需要进场检验?为什么?
需要检验,按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。

质量监督申报时间、管辖范围及手续?

建设单位应当在通信建设工程开15个工作日前办理通信建设工程质量监督申报手续。

建设单位办理通信建设工程质量监督申报手续,应当通过质监管理平台提交《通信建设工程质量监督申报表》和以下文件材料:
1.项目立项批准文件;
2.施工图设计审查批准文件;
3.工程勘察、设计、施工、监理等单位的资质等级证书;
4.其他相关文件。

通信工程质量机构应在工程竣工验收合格后15 日内质量监督报告 ,并同时抄送建设单位
报告中应包括工程竣工验收和质量是否符合有定、历次抽查该工程发现的质量问题和处理情况、对该 程质 的结论 见以及该工程是否具备备案条件等内容。
第十章 概预算部分

概、预算定额的内容
概、预算定额包含劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额和仪表消耗定额。

概、预算定额的特点【统一时科】
定额具有科学性、系统性、统一性和时效性的特点。

概算定额的作用
1.概算定额是初步设计阶段编制建设项目概算和技术设计阶段编制修正概算的依据。
2.概算定额是对设计方案进行比较的依据。所谓设计方案比较,目的是选择出技术先进可靠、经济合理的方案。在满足使用功能的条件下,达到降低造价和资源消耗的目的。
3.概算定额是编制主要材料需要量的计算基础,是筹备和签订设备、材料订货合同的依据。
4.概算定额是编制概算指标和投资估算,安排投资计划,控制施工图预算的依据。
5.概算定额在招标中是确定标底的依据。

预算定额的作用
1.预算定额是编制概算定额和概算指标的基础。
2.预算定额是编制施工图预算,合理确定和控制建筑安装工程造价的计价基础。
3.预算定额是落实和调整年度建设
4.预算定额是编制标底、投标报价的基础和签订承包合同的依据。
5.预算定额是工程结算的依据。

工程预算定额的构成
预算定额由总说明、册说明、章节说明、定额项目表、工作内容、项目注释和附录构成,在编制工程概、预算时,必须套用准确,综合考虑。

工程量的计算依据
在编制初步设计概算、技术设计修正概算、施工图设计预算时,工程量计算的主要依据是设计图纸以及现行的概、预算定额和有关文件。
在编制投标文件、工程结算时,采用工程量清单计价,依据分部分项工程的项目特征、工程内容和计算规则计算工程量。

概、预算文件的组成
主要由编制说明及概、预算表格两部分组成。

概、预算的编制程序【资图量额材算】
概、预算的编制程序为:收集资料→熟悉图纸→计算工程量→套用定额→选定材料价格→计算各项费用→复核→编写说明→审核出版。
第十一章竣工验收部分

工程竣工价款的结算
工程初验后三个月内,双方应按照约定的工程合同价款、合同价款调整内容以及索赔事项,进行工程竣工结算。非施工原因造成不能竣工验收的工程,施工结算同样适用。

建设项目竣工资料的要求
(一)收集方法
1.工程竣工资料的收集要依据施工程序,遵循其内在规律,保持资料的内在联系。
2.竣工资料的收集、整理和形成应当从合同签订及施工准备阶段开始,直到竣工为止,其内容应贯穿于施工活动的全过程,必须完整,不得遗漏、丢失和损毁。
(二)内容要求
1.建设项目的竣工资料,内容应齐全,真实可靠,并能如实反映工程和施工中的真实情况,不得擅自修改,更不得伪造。
2.竣工资料必须符合设计文件、最新的技术标准、规程、规范、国家及行业发布的有关法律法规的要求,同时还应满足施工合同的要求和建设单位的相关规定。
(三)制作要求
l.竣工资料应规格形式一致,数据准确,标记详细,编写清楚,图样清晰,签字盖章手续完备。
2.竣工资料应采用耐久性强的书写材料,如碳素墨水、蓝黑墨水,不得使用易褪色的书写工具,如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。有条件时应用机器打印。

说明接地系统作用及其室外部分包括的内容?
接地系统包括室内部分、室外部分、建筑物的地下接地网
接地系统作用:迅速泄放雷电造成的强电流。
室外部分包括:建筑物接地、天线铁塔接地、天馈线接地
室内部分包括:交流工作接地、直流工作接地、保护接地、防雷接地
交流工作接地:保证相间电压稳定
直流工作接地:保证直流通信电源的电压为负值
保护接地:避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电
防雷接地:防止因雷电瞬间过压而损坏设备

简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求,给出馈线室外部分的外保护层接地点的位置?
馈线防水弯作用:防止雨水进入机房
1)馈线拐弯应圆滑均匀
2)弯曲半径应大于或等于馈线外径(d)的20倍(软馈线10倍)
3)防水弯最低处应低于馈线窗下沿

馈线室外部分的外保护层接地位置:
馈线10米以内时,两点接地,靠近天线处和馈线窗处
馈线在10-60米时,三点接地(列如:20米,三点接地),天线处、馈线中部垂直转水平处、馈线窗处
馈线超过60米时,每增加20米,增加1处接地

编制施工进度计划的依据(口诀:同供图摸定(腚))
1.施工合同;
2.批准的施工图设计;
3.概、预算定额;
4.现场摸底报告;
5.材料供应计划

管道工程的质量控制点?质检员重点控制的工序
控制工序:施工地段、路由现场勘查及测量-材料进场检测、检验一沟槽、基础施工一管道敷设、包封及回填一人(手)孔施工一管道试通-竣工图绘制和竣工资料编制

质量控制点:管道坑槽的土质、宽度、深度、放坡比例,槽底障碍的处理、管道与障碍物的净距离;管道基础钢筋制作与绑扎、管道基础的宽度、厚度、位置偏移;基础混凝土配合比及养护时间、强度;模板安装、拆除。管道的敷设工艺,包封加固,回填土方,人(手)孔尺寸;电缆通道施工,管道试通

施工现场管理的范围有哪些?
施工工作区管理;现场居住地管理;现场周围管理;现场资源(材料、仪表、工具、车辆、机械)管理;现场施工人员管理。

工程保修金的比例和保修期截止日期?
发包人应根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,并保留不高于工程价款结算总额3%的工程质量保证(保修)金,待工程质保期到期后清算。
质保期内如有返修,发生费用应在工程质量保证(保修)金内扣除
保修期截止日期为:竣工验收合格交付使用之日起12个月。

工程中需要持上岗的施工单位管理人员和施工人员有哪些?分别应持有何种证书?
(1)本工程需要持证上岗的施工管理人员有:项目经理、技术负责人、施工现场专职安全管理人员。
(2)施工人员涉及到登高作业和电焊,电气施工,应分别持有高空作业证、电焊作业证和电工证。电池、电源作业人员(电工):《中华人民共和国特种作业操作证》(电工),焊工:《中华人民共和国特种作业操作证》(焊工),登高作业人员:《中华人民共和国特种作业操作证》(登高)

企业主要负责人应取得《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》。(2014)
项目负责人应取得《中华人民共和国建造师注册证书》(通信与广电专业)和《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》;
专职安全员应取得《通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书》;

工程价款结算说明包含的内容有哪些?建设单位审核时限有什么要求?
1.工程结算总价款;
2.工程款结算的依据;
3.因工程变更等使工程价款增减的原因。

500万以下,应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起开始20天内(2014);500-2000万30天;2000万-5000万45天;5000万以上60天。

线路工程架空和直埋部分哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证?
1.光缆埋深及沟底处理;
2.光缆与其他管线间距;
3.光缆接头盒位置深度及安装质量;
4.立杆洞和拉线地锚深度;
5.拉线下把制作
6.坡坎回固等保护措施质量。
7.防雷地线的埋设深度

隐蔽工程未通知监理检验,监理工程师拒绝签字是否合理?为什么?
合理,因为根据国家相关法规和规范,监理工程师应在关键工序和关键部位施工过程中旁站检查,确认合格后才能签字。本案中监理工程师不签字是履行职责的表现。

隐蔽工程随工验收、部分验收、工程初验如何实施?
1.施工单位向建设单位和监理单位提交验收申请,并提交隐蔽工程竣工技术资料;
2.建设单位和监理单位收到验收申请和竣工资料后进行审验,确认符合条件后,建设单位确定验收小组、验收时间和验收安排;
3.三方共同进行部分工程现场验收工作,并将工程实施结果与实施过程图文记录资料对比分析,做出工程验收记录;
4.施工单位对验收中发现的质量问题提出处理意见,并在监理单位监督下限时处理,处理完成后提交处理结果并进行复验。
5.隐蔽工程验收合格后,验收资料存入施工技术档案。

在施工过程中,如遇客观因素变化需提前隐蔽,施工单位应怎么做?
应及时通知监理单位增加现场监理人员,加强现场旁站和巡回检查,逐段为沟深和放缆等隐蔽工程签字确认。

建设单位要求对已完工部分进行验收是否合理?为什么?施工单位该如何做?
1.如已经报请上级主管部门批准后,是合理的,可视为部分验收。
2.施工单位向建设单位和监理单位提交验收申请,并提交完工部分竣工资料
3.施工单位对验收中发现的质量问题提出处理意见,并在监理单位监督下限时处理,处理完成后提交处理结果并进行复验。

施工单位验收提交竣工资料包含的内容和要求有哪些?
竣工文件、竣工图纸、竣工测试记录

1.竣工文件
包括:工程说明;建筑安装工程量总表;已安装设备明细表;工程变更单和洽商记录;隐蔽工程/随工验收签证;开工报告;停(复)工报告;交(完)工报告;重大工程质量事故报告;验收证书;交接书;备考表。
2.竣工图纸
竣工图章内容:有竣工图章,用不宜褪色的红印泥,包含:“竣工图”字样,施工单位,编制人,审核人,技术负责人,编制日期,监理单位,监理工程师,总监理工程师。

竣工图要求:内容真实、准确,与工程实际相符合。尽可能全面反映路由两侧50m以内的地形、地貌及其它设施。反映的工程量应与建筑安装工程量总表、已安装设备明细表中的工程量相对应。按标准图例绘制。利用施工图改绘竣工图需标明变更依据,变更超过图面1/3的应重新绘制竣工图。应加盖竣工图。建设单位竣工验收合格15日后向工业和信息部或通信管理局或质量监督机构办理备案手续
3.竣工测试记录
单机测试
系统测试

第十二章 随工验收

随工验收的基本规定
随工验收应在施工过程中边施工、边验收、边签字确认。

通信设备安装工程随工验收内容
机房防雷接地系统:接地系统的沟槽开挖与回填质量、接地导线跨接安装质量、接地体安装质量、接地土壤电导性能处理、接地电阻测量值。
机房设备安装工程:馈线头制作质量、电池充放电测试过程和测试值、设备的单机测试过程和测试值、设备系统测试的测试过程和测试值、天馈线测试的测试过程和测试值(新增)

直埋光(电)缆工程随工验收内容:
路由位置、埋深及沟底处理、光(电)缆与其他设施的间距、缆线的布放、引上管及引上缆的安装质量、沟坎加固等保护措施质量、保护和防护设施的规格数量安装地点及安装质量、接头装置的安装位置及安装质量、回填土质量。

管道光(电)缆工程随工验收内容:
塑料子管规格及质量;子管敷设安装质量、光电缆敷设安装质量、光电缆接头装置的安装质量

架空光电缆工程随工验收内容:
电杆洞深、拉线坑的深度、拉线下把的制作、接头装置的安装及保护、防雷地线的埋设深度等。(记:电拉把头累)

移动通信工程随工验收内容
铁塔基站工程:铁塔基础制作、铁塔防腐处理、避雷针的安装位置及高度、接地电阻、天线安装等。

通信管道工程随工验收内容
管道沟及人(手)孔坑的深度、地基与基础的制作、结构各部位钢筋制作与绑扎、混凝土配比、管道铺设质量、管道试通、人(手)孔砌筑、障碍处理情况

项目经理部控制施工现场开支水平,降低变动成本的方法主要有:
1.项目经理部应以施工图预算为基础,根据施工合同的要求和企业定额的标准,编制成本控制计划;
2.施工过程中,项目经理部应依据成本控制计划对施工成本实行动态控制;
3.项目经理部应加强合同预算管理,增创工程预算收入,项目经理部应认真分析施工图预算,做好工程项目的变更和索赔工作;
4.项目经理部应认真做好工程项目的结算。

项目经理部应从以下几个方面做好内部管理工作,控制工程成本:
1.组建好项目经理部,配备与施工合同要求相一致的施工资源,提高人员的管理水平和效率。
2.实行全过程和全方位的成本控制,控制好工程进度、质量、安全等工作;对施工过程进行动态控制,及时发现实际与计划的偏差,并通过分析原因,制定相应的调整措施,保证实际与计划的相符性;同时还应处理好工程变更,及时调整成本计划。
3.做好财务与核算管理,控制好成本预算的执行效果,必要时及时调整成本预算;对于成本开支情况,应实行监督机制,并管理好工程项目的外包工作。
4.加强技术管理,编制好施工组织设计,采用合理的施工方法,保证工程质量,减少窝工;对施工资源应科学合理地调配,避免资源的闲置,提高资源的使用效率

施工单位索赔应提交哪些资料?
1.总述部分,发生的日期和过程
2.论证部分
3.索赔报告
4.证据部分

管孔选用原则
1.先下后上,先侧后中,逐层使用。大对数电缆、干线光缆一般应敷设在靠下靠边的管孔。
2.管孔必须对应使用,同一条光缆所占用的孔位,在各个人手孔应尽量保持不变。

工程保修证书的内容:P298
施工单位应向建设单位发送保修证书,其内容包括:工程简况、使用管理要求、保修范围和内容、保修期限、保修情况记录、保修说明、保修单位名称、地址、电话、联系人。

第十三章 进度部分
施工进度影响因素:
内部:协管技财质安备料。
外部:条环大意抗。

施工成本影响因素:
内部:
   施工企业的规模和技术装备水平
   施丁企业的专业化水平
   企业员工的技术水平和操作的熟练程度
   企业的管理水平(资源、财务、质量、安全、进度)

外部:
变更、环境、大型时间、意外事件、不可抗力

施工进度控制措施:
进度监测、进度比较、进度偏差分析、工程进度计划调整。

cv>0效率高,投入延后,sv>0进度快

电磁辐射强度预测计算或现场测量,划定公众辐射安全区、职业辐射安全和电磁辐射超标区边界

天然地基:钢管、栅格管、ABS管、硅芯管
素混凝土:水泥管
钢筋混凝土:双壁波纹管、梅花管

通信行政处罚案件的办理,应根据案件的具体情况确定使用简易程序、一般程序或听证程序。

通信建筑工程应分为以下三个抗震设防类别:
特殊设防类(国际相关)、重点设防类、标准设防类

在抗震设防地区,母线与蓄电池输出端必须采用母线软连接条进行连接。穿过同层房屋防震缝的母线两侧,也必须采用母线软连接条连接。“软连接”两侧的母线应与对应的墙壁用绝缘支撑架固定。

第十四章施工顺序

SDH设备安装工程应重点控制哪些工序?

1.机架安装质量:基座的位置、水平度;机架安装的位置、垂直度,机架上加固(如有);机架的标志;
2.走线槽道安装质量:位置、高度,水平、垂直偏差;吊挂、撑铁的安装;
3.子架安装质量:子架安装的位置;面板布设;子架安装的排列、插接件的连接;
4.室外设备的安装:地线排的埋深、防腐、电阻率;天线安装的位置、方向、紧固;馈线安装的接头、固定、防水、弯曲度、接地等装置的制作;
5.线缆截面排列、布放、绑扎:光纤的布放路由走向、衰耗、标志;射频电缆的布放路由走向、电缆排序、绑扎、成端、标志;电力电缆的布放路由走向、绝缘、极性、标志;
6.缆头的焊接:牢固、光滑、余线长短一致设备加电测试;
7.安装机盘;
8.本机测试;
9.系统测试。

工序施工交底内容包括:
该工序的作业范围、施工依据、作业程序和要领、技术标准、质量目标、工程中的质量通病及预防措施、其他与安全、进度、成本、环境等目标管理有关的措施要求和注意事项等
范逸臣要叫高质量鸡

设备安装工程施工顺序:房截、器柱走座设铁、放端电机统资收
架空线路工程施工顺序:路杆拉吊、单配、敷接、中资收
直埋光缆线路工程施工顺序:路一特二挖、单配、敷填一坎二石三接石、中资收
管道光缆线路工程施工顺序:路孔子、单配、敷接、中资收
管道工程施工顺序:路货、管挖基敷包填、孔挖基墙覆腔圈填、通资收

举报本楼