本帖最后由 guodashuai2019 于 2020-8-18 16:32 编辑

大家可以根据公式进行计算,供学习。附件中表格可以输入功率直接计算结果。
线路bai电压降计算公式为 △U=(P*L)du/(A*S)

其中: P为zhi线路负荷

L为线路长度dao

A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)

S为电缆截面

副本压降计算表 (21260).xls