通信人家园
标题:
基站配套电源常用计算公式
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2016-5-23 15:25
作者:
syn_007
标题:
基站配套电源常用计算公式
1 基站配套电源系统组成
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(76.82 KB)
2 基站配套的电源线选择与计算
基站配套电源线总体分布图
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(85.85 KB)
基站常用电缆明细表
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(251.47 KB)
直流电力线截面的选择与计算
直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(57.69 KB)
不同工作电压下压降固定分配值
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(87.13 KB)
案例:
某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?
解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面
因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(20.49 KB)
选用RVVZ 1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。
该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。
②求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面
由表可知这段压降ΔU=0.6V,故 :
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(21.63 KB)
选用RVVZ 1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ 1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地) 。
该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。
交流电力线截面选择与计算
交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。
配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(52.13 KB)
油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(61.09 KB)
交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(51.27 KB)
交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(31.01 KB)
UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(28.41 KB)
UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(60.6 KB)
UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(58.48 KB)
案例:
某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(46.51 KB)
选用RVVZ 5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。
该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。
交流电力线截面选择-载流量
聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(132.24 KB)
注:
1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。
2、单芯只适用于直流。
3 交流配电箱的配置
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(88.23 KB)
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(67.84 KB)
4 UPS容量选择
UPS容量选择:估算中远期的总功耗,至少预留30%的余量
例如:一个室分站,远端RRU交流供电,要加UPS。一共3个RRU,每个300W,预留WLAN交换机250W,则功率需求为: (300*3+250)=1150W, UPS容量选择:1150/0.7=2KVA(向上取整)
5 开关电源设备容量配置
开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流
整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充电电流)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数。
一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;
二次下电分路,32A×6(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入传输设备。
6 蓄电池的配置
按基站近期负载进行配置。
结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。
对于VIP基站及地理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间。
2016-5-23 15:24 上传
下载附件
(19.02 KB)
其中:
K-安全系数1.25
I-近期负荷电流
T-放电小时数(h)
t-最低环境温度(5℃)
η-放电容量系数
α-电池温度系数0.006
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(134.35 KB)
7 基站空调的计算
基站空调的计算公式:
制冷量=0.95*设备功耗(KW)+0.09(KW/平方米)*机房面积(平方米)
空调匹数=制冷量÷2.5KW
2016-5-23 15:13 上传
下载附件
(21.4 KB)
附件:
1.webp (1).jpg
(2016-5-23 15:13, 76.82 KB) / 下载次数 51
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTM0fDk2YjA2ZDEwfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
2.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 85.85 KB) / 下载次数 36
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTM1fDFhOTgyZTEwfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
3.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 251.47 KB) / 下载次数 27
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTM2fDRjMmE2ZmY2fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
4.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 57.69 KB) / 下载次数 32
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTM3fDQ2MWRhM2Q0fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
5.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 87.13 KB) / 下载次数 26
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTM4fGUzOGViNTdkfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
6.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 20.49 KB) / 下载次数 22
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTM5fGUwNDk1ZTE0fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
7.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 21.63 KB) / 下载次数 14
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQwfGY2NDY5YTYwfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
8.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 52.13 KB) / 下载次数 15
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQxfDc3MjFkNmU1fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
9.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 61.09 KB) / 下载次数 9
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQyfDQ1ZGE5MWE2fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
10.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 51.27 KB) / 下载次数 11
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQzfGIyZmM5ODM3fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
11.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 31.01 KB) / 下载次数 10
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQ0fGQwOGMwOTFjfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
12.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 28.41 KB) / 下载次数 12
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQ1fDcyYWM4YzYzfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
13.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 60.6 KB) / 下载次数 14
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQ2fDU2ZmRkNmFhfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
14.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 58.48 KB) / 下载次数 14
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQ3fDQ0Nzk5MTgzfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
15.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 46.51 KB) / 下载次数 14
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQ4fDhhOTM5MzdjfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
16.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 132.24 KB) / 下载次数 11
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTQ5fDgzZmEyYmZifDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
17.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 88.23 KB) / 下载次数 14
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTUwfDFlOTEwOGQ2fDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
18.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 67.84 KB) / 下载次数 13
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTUxfGMxZWQyMzJkfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
21.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 134.35 KB) / 下载次数 14
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTUyfDZiMzRhY2RlfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
22.webp.jpg
(2016-5-23 15:13, 21.4 KB) / 下载次数 20
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTUzfGI5ODU5ZGExfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
附件:
1.jpg
(2016-5-23 15:24, 19.02 KB) / 下载次数 15
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3OTU1fDAyNTk4ZDZmfDE3MTU0MzIyMDN8MHww
时间:
2016-5-23 17:03
作者:
lawyer0101
精品电源资料,很好,很强大!thanks!
时间:
2016-5-24 08:36
作者:
soldier328
学习了
时间:
2016-5-24 09:30
作者:
cnqq9999
整合在一起挺好的,温习一遍
时间:
2016-11-4 17:37
作者:
june775885
很好
时间:
2017-4-20 11:08
作者:
ch128
楼主知识很渊博,很详细
时间:
2017-4-27 16:40
作者:
张文彬
学习
时间:
2017-5-7 10:03
作者:
shenqiang
谢谢楼主分享~~
时间:
2019-9-30 00:06
作者:
yjhunhun
感谢分享
时间:
2019-9-30 08:31
作者:
super__m
学习一下,谢谢分享
时间:
2020-3-3 16:13
作者:
pingxiea
学习了
时间:
2020-3-9 19:48
作者:
Runningboy
整个文档?感谢分享!
时间:
2021-8-11 09:09
作者:
zhengda1
感谢
时间:
2024-3-11 09:44
作者:
lldx001ywb
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114