通信人家园

标题: 请教艾默生开关电源问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-3-4 08:38
作者: yingbi2000     标题: 请教艾默生开关电源问题

请教各位:
艾默生开关电源型号:PS48600-3B/2900-X9,配置三个50安的整流模块,负载电流70安,人为拔出2个模块,开关电源工作将会产生什么后果,是否会甩开某一(几)路负载?或者是否会启动电池放电?
时间:  2015-3-4 09:36
作者: csycxuxj

会启动电池放电
时间:  2015-3-4 09:54
作者: yingbi2000

谁能详细说说这种情况下开关电源的工作情况及可能的后果
时间:  2015-3-6 18:04
作者: sdrzwwangei

会出现如下情况:
1、负载电流大于模块输出电流,模块输出不足满足设备需求,电池开始放电,放电电流70-50=20A,
2、开始电压下降不大,不会有停电告警和电池电压低告警,很难发现。
3、模块长时间满载运行,很容易过载、过热保护,模块停止工作或减容工作,不输出电流或半载输出。
4、支撑时间依据电池容量大小,例如500AH蓄电池大致能够支撑20个小时,然后一次负载下电。负载电流变小,二次下电设备基本就能够保持正常工作。
时间:  2015-3-6 20:39
作者: wsy3258

电池放电
时间:  2015-3-6 20:40
作者: wsy3258

电池放电
时间:  2015-3-9 05:34
作者: 114_starlight

:)
时间:  2015-3-9 14:36
作者: 大脚纤

电池放电,放电后整流器放炮。不知LZ想做什么?
时间:  2015-3-10 11:30
作者: maxg20

sdrzwwangei 发表于 2015-3-6 18:04
会出现如下情况:
1、负载电流大于模块输出电流,模块输出不足满足设备需求,电池开始放电,放电电流70-50 ...

点赞
时间:  2015-3-14 09:08
作者: lawyer0101

电池放电,整流模块限流工作
时间:  2015-3-17 16:43
作者: 芙蓉城的钢蛋儿

开关电源首先是让模块退出工作,并让电池放电,当电池电压下降很大后,开关电源监测到这一情况,让电池断开。一次下电跳开。。。还是不行的话二次下点再跳。。。貌似要看开关电源厂商设置的策略。
时间:  2015-3-20 00:34
作者: 通讯疯子

4#说的有道理,12#不太准确,因为二次带的主要设备,一次带的次要设备,在设计时为保住主要设备不掉电所以大部分负载都接在一次侧,当一次下电后模块能够给电池充电,不会出现二次掉电的。不知道你说的人为拔掉2个模块是为了什么?如果是为了抢修或者用小油机发电可以这么操作,合理计算抢修时间如果估算在一次下电后很快就能抢修完成的话可以人为的调低一次下电的电压,不让一次掉电(别忘了抢修恢复后调回以前的设定电压)还有不让一次掉电更快捷的方式就是把一次接触器用电笔或螺丝刀顶上。(别忘了抢修恢复后拔掉电笔)如果快要到二次掉电的电压了就把一次断开,模块就能够给电池充电了。其实抢修还是需要知识和灵活的头脑,接触多了方法也就多了,多学习理论知识只要明白原理头脑转的快,任何问题都可以解决。十多年没到现场了不知道我的见解对你是否有所帮助
时间:  2015-3-21 21:49
作者: wy8625432

不知你为啥要这样做?疯子?
时间:  2015-3-23 02:44
作者: 343873163

如实际电流小于模块额定电流 短时间内没任何反应。 实际电流大于单模块额定电流电池放电。

更换模块也不用同时拔掉两个吧,先到监控单元设置为均流输出再拔一个换一个。

只留下一个模块,楼主不会像侵占公私财产吧,这类事千万不能做。 淘宝上大把的,要不了几个钱
时间:  2015-4-8 21:10
作者: 酒色鹿

4楼的




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114