通信人家园

标题: [求助]哪位只到-48v直流稳压电源是用在什么地方,有什么技术特点?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2008-11-6 21:10
作者: greatwronger     标题: [求助]哪位只到-48v直流稳压电源是用在什么地方,有什么技术特点?

如题
时间:  2008-11-6 22:29
作者: lano

-48V直流电源,基站BTS用的
时间:  2008-11-7 10:38
作者: cyj6066

设备需要稳定的地方
时间:  2008-11-7 13:40
作者: zhutao7775     标题: 我的天

-48V直流电源,基站BTS用的。BTS的工作电压定在48V 实际是上+48  只是反接  红接负黑接正
时间:  2008-11-7 16:21
作者: yyy1992

只能单从 “稳压”字眼上理解了。。



看看有没专业用过的。。
时间:  2008-11-7 16:27
作者: limefish

原帖由 zhutao7775 于 2008-11-7 13:40 发表
-48V直流电源,基站BTS用的。BTS的工作电压定在48V 实际是上+48  只是反接  红接负黑接正


如果反接,那么接地和负极0V(实际是-48V)有电压差咋办?
时间:  2008-11-7 16:39
作者: shenhqi

好像机房里的设备多数都是-48V的。
时间:  2008-11-7 17:17
作者: super__m

-48V的设备,传输接入等设备全是用这个的
时间:  2008-11-7 19:08
作者: lily6189

多用于通信设备,不易形成杂波干扰,而且蓄电池易匹配等等
时间:  2008-11-7 20:39
作者: 剑k

大部分通信设备的单板输入电源
时间:  2008-11-9 14:48
作者: hk1314k

通信设备有机房的都是-48
但是有些设备要看用多少安培
时间:  2008-11-9 21:52
作者: lily6189

所谓的-48V就是正极接地了
时间:  2008-11-17 10:41
作者: fengbao12

对,通信方面应用广泛。和蓄电池容易匹配。能和大环境下的民用电相互满足
时间:  2008-11-27 02:22
作者: masterfei

大机房都可以提供这种
没条件提供直流的地方才用交流
有些地方交流便宜点
时间:  2008-11-27 09:27
作者: 梦心缘

对,通信方面应用广泛。和蓄电池容易匹配
时间:  2008-11-28 11:46
作者: shizhu123

模块输出的+48V,用-48V根据通信设备集成板件
时间:  2008-11-29 21:34
作者: sxyjctt

传输交换以及小站接入网都用,所谓的-48V就是正极接地.
时间:  2008-11-30 09:55
作者: htttg

通信机房用的标准电源。
时间:  2008-12-9 15:35
作者: stwend

直流都用
时间:  2009-3-22 22:18
作者: gzxym

通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继电器等电源、晶体管载波机工作电源)和+130V(阳极电源)。
  通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。空气中的湿度总是存在的,在直流电的电解作用下,总是正极受到电解腐蚀。如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以通信设备都是采用正极接地方式,用负电压电源。
  为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。在用户小交换机设备上,交换机与电话机的距离很近,一般是采用-24V电源,不用-48V。

[ 本帖最后由 gzxym 于 2009-3-22 22:21 编辑 ]
时间:  2009-3-22 22:39
作者: wxx850117

基站里面用,直放站近端也用-48V
时间:  2009-5-28 12:55
作者: hzhseu

使用-48v直流稳压电源一是为了减小噪声,而是为了减小线路的腐蚀
时间:  2009-5-28 15:50
作者: zgjnnyl

看这标题有点糊涂
时间:  2009-5-28 15:53
作者: lqlchk

国内电信运营商的设备大部分都是用这个电源的啊 !
时间:  2009-6-3 09:02
作者: 向往那时

原帖由 limefish 于 2008-11-7 16:27 发表


如果反接,那么接地和负极0V(实际是-48V)有电压差咋办?



就是的啊,反接行吗?
时间:  2009-7-21 21:06
作者: 王曜華

一般電信機房都是用-48V電源的.對於-48V輸入一般都有上下限制.例如-42V ~ -56V.