通信人家园
标题:
关于铁塔转改直求助
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2023-9-13 11:05
作者:
000000001
标题:
关于铁塔转改直求助
最近在接触铁塔转改直,现在有个问题困扰了我,转改直施工主要用4*25的铝揽,主管问我什么时候用4*35的线缆,让我明确的写出来,我很想回他一句“25不够的时候”。那到底什么时候用“35”的线缆呢,各位大神有没有资料能让我看一下。
时间:
2023-9-13 13:44
作者:
ddcczz001
外部引电的电缆主要是按载流量选型的,并和断路器的保护匹配。
可以查查4*25铝缆的载流量,当基站总进线的最大电流接近这个数时,就要考虑上升一个规格了。
时间:
2023-9-14 17:20
作者:
397198721
广东铁塔通信基站外市电引入设计方案指导意见就有
2023-9-14 17:19 上传
下载附件
(58.83 KB)
附件:
微信截图_20230914171631.png
(2023-9-14 17:19, 58.83 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTk2NDk5fDQxMDUxZTc2fDE3MTU1ODkxNDd8MHww
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114