1 本检查标准仅作为施工人员、现场管理人员、质量监督检查人员在施工过程中及完工时对工程质量进行自检和质量检查之用。
2 本检查标准所列的内容主要是针对公司产品安装调试而制定,不作为工程施工和验收的规范,具体规范标准请参照相关技术文件资料。本标准中凡与保证项目要求不符的,如果没有特别说明,均属严重错误;凡与产品验收规范中含“必须” 和“严禁”字样的条款不符的过程和结果均为严重错误,其它为一般错误,本标准所列指标与产品验收规范不一致的以产品验收规范为准,一般错误如引起严重后果可作为严重错误。本标准中未列出的但与相关技术标准和规范不符的仍属错误。
3 本检查标准由原网络产品工程质量检查标准、PCS产品工程质量检查标准、GSM产品工程质量检查标准、
CDMA产品工程质量检查标准、BWA产品工程质量检查标准、传输产品工程质量检查标准、会议电视产品工程质量检查标准合并而成,对其他有特殊要求的产品,请参照相关产品的工程技术规范相关部分进行检查。
4 本标准解释权归销售体系售后管理部。
第一部分: 硬件安装检查标准
1        机房环境条件
1.1        保证项目(每设备现场不满足要求,应签署备忘录,否则为一处严重错误)
1.1.1        安装设备时,机房土建、装修工程应完工;
1.1.2        机房门窗及通到户外的过线孔密封良好;
1.1.3        机房地面、墙面、天花板或室内其它物件上无明显水迹,有空气调节设备;
1.1.4        机房内不得存放易燃、易爆或腐蚀性、强热源的物体。
1.1.5        机房内配备消防器材并在有效期内;

2        机架、支架、槽道安装
2.1        保证项目(每机架、每条支架或每条槽道不满足要求为一处严重错误)
2.1.1        机架按设计文件安装,机架安装位置偏差符合设计偏差范围(无设计文件时应符合用户要求,并得到用户签字认可);
2.1.2        走线槽道安装位置偏差不超过50mm;
2.1.3        机架(配线架、电源柜等)垂直误差不超过机架高度的1‰;
2.1.4        多机架并排时主走道侧成直线,整列机架面在同一平面,偏差不大于5mm;
2.1.5        和相邻同类机架高低一致、偏差不大于2mm;
2.1.6        机架(设备)座实、不可摇动,固定设备的螺栓必须拧紧,弹簧垫压平,每机架安装平面不合要求的螺栓不得超过1个;
2.1.7        配发绝缘地脚安装时,必须保证膨胀螺栓和机架绝缘;
2.1.8        绝缘地脚压板安装到位,每机架安装平面不合要求的地脚不得超过1个;
2.1.9        走道支(吊)架牢固、垂直误差不超过高度的1‰;
2.1.10        相邻机架紧密靠拢,缝隙不超过3mm;
2.1.11        底座应做防腐防锈处理;
2.1.12        室内走线槽道、走线架平整光洁、无毛刺;
2.1.13        要求做抗震加固处理的机架(设备)应有抗震加固处理,抗震地脚附件齐全,安装正确;
2.1.14        机框安装卡到位并牢固固定(每机框不满足要求为一处错误)。
2.2        一般项目
2.2.1        膨胀螺栓及固定机架的其它螺栓、并柜安装的螺栓,平垫、弹簧垫齐套,弹簧垫放在螺母和平垫之间,弹簧垫压平(每固定螺栓不满足要求为一处错误);
2.2.2        绝缘地脚锁紧螺母紧靠机架底部锁紧(每锁紧螺母不满足要求为一处错误);
2.2.3        同类螺丝的安装方式及露出螺母的长度一致(每机架或底座不满足要求为一处错误);
2.2.4        在施工结束后,应将机柜门板钥匙移交给用户,当用户要求放在机架里面时,应在《工程备忘录》中注明。
3        电源、地线
3.1        保证项目
3.1.1        按产品安装手册要求,使用相应线径的电源线和工作地线或按设计要求(每根线不满足要求为一处严重错误);
3.1.2        机架、配线架地线安装齐全,不同模块号的多个机架的保护地线不得串接(每机架不满足要求为一处严重错误);
3.1.3        地线排接地电阻符合设备要求或满足设计文件要求(每机房不满足要求为一处严重错误);
3.1.4        电源线、地线应要采用整段多股铜芯材料,中间不能有接头,绝缘层完好;冗余部分应剪掉,不得打圈或反复弯曲(每根线不满足要求为一处严重错误);
3.1.5        按电流容量使用相应的规格型号保险丝及开关(每路不满足要求为一处严重错误);
3.1.6        配有双电源输入的机柜应与电源室2路不同的电源连接(每机柜不满足要求为一处严重错误);
3.1.7        服务器机柜的双电源模块设备(如服务器、磁盘阵列等)的每一个电源模块分别与2路不同的交流电源可靠连接(每机柜不满足要求为一处严重错误);
3.1.8        电源母线、地线排上压接位置富余时,一个螺栓上只能压接一个端子,电源母线、地线排上压接位置不够用时,一个螺栓上最多只能压接两个端子,(每多一个端子为一处严重错误);
3.1.9        电源母线、地线排上压接位置不够用需要一个螺栓上压接两个端子时,两个铜鼻子应采取交叉安装或背靠背安装方式。必须重叠时应将位于外侧的线鼻做45°弯处理,且应将较大线鼻安装于里侧,较小线鼻安装于外侧(每接线柱不满足要求为一处严重错误);
3.1.10        电源极性连接正确,GND、PGND、-48V不得颠倒位置(每路电源不满足要求为一处严重错误);
3.1.11        电源线、地线端子压接牢固,螺栓压接时弹簧垫压平(每端子不满足要求为一处严重错误);
3.1.12        电源线、地线系统的走线路由应满足设计文件要求(无设计文件时应符合用户要求)(每根线不满足要求为一处严重错误);
3.1.13        单独摆放的机框外壳应接保护地(每机框不满足要求为一处严重错误);
3.1.14        网管终端外壳、逆变器等设备金属外壳需与直连的通信设备的保护地相连时,交流电网中性线地需要断开(每设备不满足要求为一处严重错误);
3.1.15        用户机房配备有工作地和保护地时,不得在设备内部将二者短接(每设备不满足要求为一处严重错误);
3.1.16        使用与线径及螺栓直径相符的铜鼻子,不得剪掉部分芯线以适应小型号的铜鼻子或者剪开铜鼻子以适应大型号的螺栓(每铜鼻子不满足要求为一处错误);
3.2        一般项目
3.2.1        PGND保护地线采用黄绿色或黄色电缆, GND工作地线采用黑色电缆,-48V电源线采用蓝色电缆(现场采购必须符合此色标要求,其他视现场具体情况可以有差异), 铜鼻柄及相连导线的裸线部分应用绝缘胶带缠紧或套热缩套管,应用绝缘胶带缠紧时,胶带颜色需和色标要求一致(每端头不满足要求为一处错误);
3.2.2        设备外放置电池的接线柱加绝缘防护(每电池不满足要求为一处错误);
3.2.3        铜鼻子螺栓压接时应加平垫和弹垫,弹簧垫在平垫和螺母之间(每螺栓不满足要求为一处错误);