smart-ups 前面板

     

     

     

    当ups 向连接的设备提供市电时,在线指示灯就会发亮。如果指示灯不发亮,则ups 此时未上电或由电池供电。

     

    此指示灯发亮表明ups 正在调低过高的市电电压。

     

    此指示灯发亮表明ups 正在调高过低的市电电压。

     

    当ups 使用电池向连接的设备供电时, 电池供电指示灯就会发亮。由电池供电时,ups 每隔30 秒钟发出4 声“哔”声的警报。

     

    当发生过载情况时,ups 发出持续的警报声且指示灯发亮。

     

    如果电池未能通过自检,则ups 发出短的“哔”声,持续1 分钟,同时更换电池指示灯发亮。参考本手册中的故障处理部分。

     

    电池断开时,更换电池指示灯闪亮,且每两秒钟发出一声短的“哔”声。

    上电时,ups 执行自动自检,并且以后每两周自检一次(默认情况下)。

    在自检期间,ups 短暂地使用电池来操作连接设备。

     

     

    由电池供电

    如果市电掉电,smart-ups 将自动切换到电池运行。电池运行时,ups 每隔30 秒钟发出4 声“哔”声的警报。

     

    如果没有使用powerchute 软件,您必须在ups 关断前,手工保存文件并关机。

    确定靠电池工作的运行时间

    ups 电池的寿命取决于使用方法和环境。建议每3 年更换一次电池或电池组。请参阅apc 网站www.apc.com 以了解电池运行时间。


安装
安装ups 前请阅读《安全信息》单张。

    开箱

    到货后,请对ups 进行检查。apc 为您的产品设计的包装箱牢固可靠。但在运输中仍有可能发生意外损坏。如有损坏请通知运货商或经销商。

    外包装可以重复使用,请保管好以便下次使用或进行妥善处理。

    检查货物。包装箱中有ups 及其包括一张cd、一条串行电缆、一条usb 电缆、产品文档和安全信息的套件包。

    230v 型号:附带二个iec 跳线以及配合电源线连接固定之服务器使用的一个市电连接插头。

    运送ups 时电池已断开。

    放置ups

    ups 很重,应将其放置于牢固可靠并足以支撑其重量的位置。

    ups 操作地点周围不能有过多尘土,且温度和湿度不能超过规定限度。

    放置

     

    将设备与电源连接到ups

    smart-ups 后面板

     

     

    1. 插入电池连接器 。

    2. 将设备连接到ups。

    请勿将激光打印机与ups 连接。相比其他类型的设备,激光打印机耗电多出很多,因此可能会导致ups 过载。

    3. 将可选附件加到smart-slot 中。

    4. 通过电源线,将ups 插入两相三线接地的插座中。不要用延长线。

    (1)230v 型号:如果服务器电源线是永久固定的,请使用附送的市电连接插头。

    (2)120v/100v 型号:电源线永久固定于ups 的后面板上。

    5. 打开所有连接设备的电源开关。要使用ups 作为主on/off 开关,请确保所有连接的负载都打开。只有打开ups,负载才会上电。

     

    (1)当ups 接入市电时,其电池将被充电。在最初三小时的正常操作中,电池便可以充得90% 的电力。不要指望此初始充电期间便可获得充足的运行时间。

    (2)120v 型号:查看后面板的场地布线故障指示灯。如果ups 连接到布线不当的交流电源,此指示灯会亮。参考本手册中的故障处理部分。

    7. 为了增加计算机系统的安全性,可安装powerchuteplus ups 电源管理和诊断软件。

    基本连接接头

     

     

    本ups 可以使用电源管理软件和接口套件。只允许使用apc 提供或认可的接口套件。

    在与计算机接口端口连接时,应使用随apc 提供的电缆。不要使用标准串行接口电缆,因为它与ups 接头不兼容。

    如果串行端口和usb 端口同时存在,它们不可同时使用。

     

    xl 型号:使用电池组接头来连接可选的外部电池组。本ups 可支持最多十个外部电池组。

    请访问apc 网站www.apc.com/support 以了解ups 配用的外部电池组的具体型号。

     

    ups 上有一tvss (瞬态电压电涌抑制器)螺钉,以连接电涌抑制装置如电话和网络线路保护器的接地线头。

    在连接接地电缆时,请将ups 与市电断开。
APC SUA1500ICH 相关内容:报价 | 参数 | 图片 | 论坛 | 评测

用户配置项目


     

     

     

   
APC SUA1500ICH 相关内容:报价 | 参数 | 图片 | 论坛 | 评测

储存、维护和运输
储存

    存放时,应将ups 盖好且按实际作业位置放置在凉爽干燥之处,所有电池都应充满电。

    当温度为摄氏–15 至+30 度(华氏+5 至+86 度)时,应每6 个月对ups 充电一次。

    当温度为摄氏+30 至+45 度(华氏+86 至+113 度)时,应每3 个月对ups 充电一次。

    更换电池模块

    此ups 具有便于更换的可带电插拔的电池模块。更换电池的过程很安全,无触电危险。以下操作中可以保持ups 和连接的设备开启。关于更换电池模块的详细信息,请与经销商联系或访问apc 网站www.apc.com/support

     

    一旦断开了电池,则不能对负载进行停电保护。

    电池模块很重,请小心操作。

    取下前面板窗和电池模组

     

     

     

    将电池模块拉出隔箱,直到电池背面与ups前缘平齐。

    断开电池接头。

     

     

    从ups 中取出电池模块前,须断开电池电缆。

    红色电缆与红色标签端子连接;黑色电缆与黑色标签端子连接。装回电池时要特别注意。

     

     

    请使用新电池的包装材料,将旧电池寄回apc 供回收。

    重新安装电池模块

    装回电池模块时,请依照取下前面板窗和电池模组部分的指示逆向操作。

    运输时断开电池

     

    美国联邦运输部要求,在运输ups 前须将电池断开。

    可以将电池留在ups 中,不需取出。

    1. 关掉并断开与ups 连接的所有设备。

    2. 关掉ups 并与市电断开。

    3. 拔出后面板的电池连接器。

     

    有关运输指示和取得合适的包装材料,请通过网站与apc 联系。
故障处理
在安装或操作smart-ups 时出现的小问题,可以使用下表进行处理。如果ups 的问题较为复杂,请访问apc 网站   

    如果本设备需要检修,不要将其返回经销商,而要按以下步骤处理:

    1. 对于一般问题,可参考本手册的故障处理部分来解决。

    2. 如果问题仍然存在,请通过apc 的网站联系apc 客户服务部门。

    (1)请记录ups 设备的型号、序列号和购买日期。如果给apc 客户服务部门打电话,则技术人员可能会要求您描述故障并试图在电话中解决故障。如果问题不能在电话中解决,技术人员将安排设备的修理或签发给您一张“返回商品授权号码”(rma#)。

    (2)设备在保修期内,可以免费修理,否则要收取修理费。

    3. 将ups 装入原包装。如果已没有原包装材料,可访问过apc 的网站了解如何索要一个新包装。

    将ups 妥善包装,以免在运输中受损。不要使用聚苯乙烯泡沫垫珠作为包装材料。

    在运输中的损坏不予保修。

     

    美国联邦运输部要求,在运输ups 前须将电池断开。

    可以将电池留在ups 中,不需取出。

    4. 在包装外面注明rma#。

    5. 按照客户服务部门提供的地址将设备寄回,邮寄时应保险并预付邮资。