常规基站天线安装规范
说明:
1、高空作业时,操作人员一定要系好安全带,戴好安全帽
2、天线安装前请详细阅读此说明书,根据顺序进行正确的装配和操作;
3、天线的安装位置必须位于天线架避雷针的保护角内。
4、天线安装、维护与拆卸由专业人员进行。
1、开箱检查
  开箱后阅读说明书,了解天线安装的基本要求及安装方法;
  检查相应的产品附件与装箱清单是否一致;
  检测下倾角套件是否齐全,准备安装。
2、安装支架
  支架安装
用螺栓、平垫、螺母将U型槽夹板安装在角臂座上。
  
        
U型槽夹板
   
   
   



  安装支架至天线
用螺栓、平垫、螺母将上支架、下支架安装在天线安装板上。


3、安装天线
  安装天线至抱杆
使上支架\下支架的夹板和U型槽夹板抱住抱杆,将螺栓穿过上述夹板的安装孔,然后套入平垫和螺母并锁紧螺母。



  调整天线下倾角
根据上支架上的角度标签,将天线调整至所需的下倾角。



  天线安装结束
下倾角调节好之后,旋紧节点处的螺母(如图中标A处),天线安装结束。
  
        
A
   
   
   
  
        
A
   
   
   

4、连接天线侧跳线及防水
  连接跳线至天线
l  使用6根定长跳线。
l  (可选)若现场无定长跳线,则需裁剪合适长度的跳线,并在跳线两端制作DIN公型接头。



  粘贴色环
l  缠绕色环应方向一致,不能错位,每道缠绕2~3层,相邻两道色环间距为10mm~15mm。
l  在距跳线接头200mm处粘贴对应扇区的色环。


  密封接头
l  缠绕胶带时,须保证上一层胶带覆盖下一层的50%以上。
l  缠绕防水胶带时,均匀拉伸防水胶带,使其宽度为原宽度的1/2后再缠绕。每缠一层都要拉紧压实。


  制作跳线避水弯
l  制作避水弯时,跳线弯曲半径要大于跳线直径的20倍。
l  跳线要在抱杆和铁塔平台上进行多处绑扎固定。





外置电机电调控制系统安装规范
1、控制器(RCU)的安装
安装须知:
安装电调天线远程控制器RCU前首先检查RCU的数目是否正确。一般电调天线控制器的个数和可调电下倾拉杆是相对应的,即每个可调电下倾拉杆需要由一个控制器单独对其控制。
检查可调电下倾的拉杆,确保其可以自由滑动。
  RCU安装至天线端口



            

  
        
手轮旋钮
   
   
   



  
        
控制线
   
   
   


  RCU的串联
1.将控制线连接在RCU下部的控制线接头上,并用夹钳拧紧接头。
2.如有多个RCU需要连接,可根据实际需要对RCU直接接入控制线拉至塔下或RCU串联后拉至塔下。如图3、4。
注意
  RCU的底部有两个八芯的端口如图1,端口1是母头,用于信号输出,连接其他的RCU以进行串联;端口2是公头,用于信号输入,连接塔下的电调控制器。
  整个控制系统连接好后,需对RCU及接口连线处统一进行防水处理。

                    图1:室外控制器RCU                      图2:电调控制线
图3



图4
2、电调控制系统的防雷与接地
  防雷与接地原则
控制线所接入的移动通信基站天线应在接闪器的保护范围内,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料宜用40毫米乘以4毫米的镀锌扁钢。
  
        
控制线
   
   
   
  
        
防雷接地卡
   
   
   
  
        
接地线
   
   
   
控制线的金属外护层,应在上部,下部和经走线架进入机房入口处就近接地,在机房入口处的接地应就近与地网引出的接地线妥善连通。但铁塔高度大于或等于60米时,控制线金属外护层还应在铁塔中部增加一处接地。
  
        
图5
   
   
   
控制线的金属外护层采用专用的防雷接地卡进行接地,如图5所示。
  防雷接地卡的安装步骤:



    注意:安装接地卡时控制线应处于垂直状态。                          

  
        
连接至
   
接地排
   
   
   


a)预装接地卡,如图6中的1a。
b)清洁控制线的塑料护套,用合适的拨线工具切割塑料护套,使控制线裸露出金属编织网外护层,裸露长度约22mm,如图6中的1b。
c)撕去覆盖在接地卡密封胶上的保护纸,将接地卡环绕控制线,并对齐控制线上的拨口,如图7。
d)拧紧接地卡上的螺钉,如图8(力距≥6Nm)。
e)将接地线紧固在接地排上。
图6                              图7                          图8