- 经验
- 53
- 分贝
- 0
- 家园分
- 58
- 在线时间:
- 15 小时
- 最后登录:
- 2015-9-8
- 帖子:
- 17
- 精华:
- 0
- 注册时间:
- 2010-7-6
- UID:
- 547598
注册:2010-7-6
|
本帖最后由 lgzdhbdx 于 2015-8-19 22:13 编辑
各位同仁:
近日,参加了一个事故分析会,事故原因非常简单,凌晨2点30分左右,某工厂值班人员发现所在办公楼发生火警告警,经过查找,发现ups室发生火灾,烟雾较大,因为值班人员不负责ups室管理,防火门没法打开,经过与管理ups室人员联系过程中,在凌晨3点10分左右,出现设备全部停机故障,在ups室人员及消防人员(打119电话晚)到后,尽管经过一番艰苦奋斗,现场成了这样:(见附件)
UPS电源为2组梅兰日兰Galaxy 160KVA,电池组为梅兰日兰M2AL12-150。目前了解的情况是电池组在5月份检查时,发现部分出现鼓肚子现象,已向主管部门提出更换计划。
事故分析原因,火灾现象是电池组老化导致的。
由于现场设备烧毁严重,火灾前室内没有任何可燃物(只有房间吊顶是铝塑板,也全部烧毁),火警后UPS电源还工作,本人也认为是电池组导致的火灾。
各位同仁,请帮我分析一下,火是怎么着起来的?火势为何这么厉害?室内地板铺的瓷砖为何全部碎掉?
|
|