通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  列兵

注册:2008-7-27
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-3-21 15:47:31 |只看该作者 |倒序浏览
UPS蓄电池配置计算方法
UPSUninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:
  一、 下列因素影响备用时间
  1、负载总功率P(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位计算。
  2V低是蓄电池放电后的终止电压(V)2V电池V=1.7V; 12V电池V=10.2V
  3V浮是蓄电池的浮充电压(V)2V电池V=2.3V;12V电池V=13.8V
  4Kh为电池容量换算系数(Ct/C10)10Hr放电率为15Hr放电率0.93Hr放电率为0.751Hr放电率为0.62
  5I为电池工作电流(A)T为连续放电时间(H)VUPS外接电池的直流供电电压(V)
  二、 计算方法
  112V单体电池的数量NN=V÷12 2V单体电池的数量为6N
  2、电池工作电流II=P总÷V
  3、实际电池容量CC=I×T÷Kh
  例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101HV=36V,则:
  N=36V÷12V=3
  I=1000VA÷36V=28A
  C=28A×4H÷0.9=124AH
  电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.
  注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah17Ah24Ah38Ah65Ah100Ah200Ah等。
  UPS电池配置表

  说明:
  1. 放电率以电池在常温下计算,不同品牌的电池其放电率也不同,其值也应改变。
  2. 请在蓝色区域内填写对应的参数,将光标移至对应的红色单元格按下即可。
  3. 理论电池容量=总功率*时间数/(11*电池数量*放电系数)
4. 实际电池容量取理论电池容量的N(N可选0.60.70.80.9)

举报本楼

本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 21:37 , Processed in 0.206497 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部