通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2009-12-13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-14 15:14:58 |只看该作者 |倒序浏览
BS100 TETRA基站扩/减容操作规程
1、扩容流程
1)
PSU电源板安装在相应位置,开关置于关闭状态。
2)
TTRX载波板安装在相应位置,将TTRX载波板所有连线连好并确认无任何问题。
3)
PSU电源板电源开关置于开启状态,等待2分钟,确保TTRX载波板预热正常。
4)
将电脑连接TBC主控板后在Hardware configuration硬件数据库创建好扩容板件并确认(注意:PSU电源板也需创建)。
5)
通知核心网正常激活载波。
6)
现场等待观察10分钟后无异常告警方可离场。
  
2、减容流程
1)
通知核心网闭锁需兼容载波,并将其置为SE-NH状态。
2)
通知交换机机房移除该载波在交换机内的配置数据。
3)
将电脑连接TBC主控板后在Hardware configuration硬件数据库删除减容板件并确认,包括移除TTRX载波和PSU电源板并拷贝数据库信息到备用TBC
4)
PSU电源板电源开关置于关闭状态。
5)
TTRX载波板所有连线断开并将TTRX载波板拆除。
6)
现在等待观察10分钟后无异常告警方可离场。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-24 07:01 , Processed in 0.820447 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部