通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上士

注册:2019-11-2614
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-1-8 17:06:04 |只看该作者 |倒序浏览
在当今能源日益紧缺的时代,节能已成为各行各业共同关注的话题。液冷技术,作为一种高效、环保的散热方案,正逐渐成为科技领域的研究焦点。那么,液冷技术究竟有何奥秘?为何它能在节能方面发挥出如此强大的作用?
为什么需要液冷技术
在数据中心行业,评价能耗水平(准确说节能水平)的唯一关键指标,就是PUE,计算公式是:PUE=总负载/IT负载。
既然总需要额外的能耗来维持运转——比如消防和照明——那么这个数字就总是大于1。行业干饭人,为之奋斗的终极目标,是让这个数字无限接近1。(以公开数据,我国目前全部数据中心的年平均PUE值>1.5)
传统风冷(PUE大概1.3)
  • 精密空调
  • 间接蒸发冷却
  • 直膨式风冷
传统冷板(PUE大概1.2)
  • 冷板是根据IT硬件形态开模制作的,内部封闭的一种空腔结构,材质多为导热率较好的金属。
浸没液冷(PUE大概1.05-1.07)
  • 绝缘性液体为冷却液(工质)的一种全浸入式解决方案。液冷以其无限趋近于1的PUE开始被行业应用。

液态机柜形态之一
国内ODCC对于液冷光模块的定义
如此显著的降能技术,需要满足怎样的需求才能实现?对于应用于浸没式液冷环境的光模块,《浸没液冷数据中心规范》有以下基本要求:
  • 液体环境的温度范围:10-45℃;
  • 液冷模块在液体中的工作深度:模块壳体最上端距离液体表面的最大距离为50mm;
  • 液冷材料兼容性要求:所有浸没在冷却液中的物料、冷却液循环流经部位的物料、常用物料(金属、橡胶、 塑料、陶瓷、硅等),均应与冷却液长期兼容。
  • 在液冷应用场景里,光模块接口要求是Pigtail类型而不是Receptacle类型。
对于需要处理大量热量的行业,液冷技术显得尤为重要。特别是在以下领域,液冷技术已经成为关键的散热解决方案。由于这些行业的设备运行时产生大量的热量,如果不能有效地散热,会导致设备性能下降甚至损坏。液冷技术能够快速、高效地带走热量,确保设备的稳定运行和延长使用寿命。因此,在这些行业中,液冷技术的应用对于提高设备性能、降低能耗和实现可持续发展都具有重要的意义。
液冷光模块的行业应用
5G前传DU设备客户
典型产品
25G SFP28单模
出货10000+ pcs(验证)
使用场景硅油

数据中心服务器客户
典型产品
25G SFP28多模
出货3000+ pcs(验证)
使用场景3M氟化液

海外高频交易服务器客户
100G QSFP28多模
出货500+ pcs(验证)
使用场景3M氟化液
液冷光模块的验证
以易飞扬为例,来看看液冷光模块如何验证。
验证了常见两种冷却液:
  • 3M氟化液:1-甲氧基-九氟代丁烷, C4F9OCH3,不易燃,价格贵。
  • 硅油:聚二甲基硅氧烷,粘性高,有一定可燃性
液冷光模块实验室环境下沉浸累计6个月性能无突变
通过72小时0.5公斤液却冷加压测试(提升冷却液流动性),证明产品可靠性高,保障业务长期稳定

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-25 21:32 , Processed in 0.196492 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部