1、执行MML命令STR CFGCHK,输入参数:
【柜号】=告警定位信息中的“柜号”
【框号】=告警定位信息中的“框号”
【槽号】=告警定位信息中的“槽号”
检查【核查信息】、【核查结果】和【文件名】。

2、执行MML命令LST CFGCHKRSLTFILE对配置核查结果进行核查。

3、执行MML命令ULD CFGCHKRSLTFILE对配置核查结果进行上载。输入参数【源文件名】=查询配置核查结果文件的“文件名”

4、
(1)打开配置核查结果文件,查看哪些对象的参数配置失败,然后根据该对象的增加或者修改的MML参考中的注意事项以及配置规划,修复该配置失败问题。如果是静态参数修改未复位单板或者网元,请复位对应单板或者网元。如果是硬件规格不匹配,请更换对应的硬件。
(2)如果是因为E1/T1端口的“工作模式”、E1/T1承载模式的“承载模式”、证书部署位置的“证书部署位置类型”“柜号”“框号”“槽号”等参数产生的不一致,说明以上参数被修改过但是没有复位网元,需要复位网元使相关参数生效来恢复告警。
(3)如果ETHPORT光口的【速率】和【双工模式】不一致,请确认基站和对端设备实际规划的【速率】和【双工模式】,确认后在基站侧执行SET ETHPORT为规划的配置属性,同时立即修改对端设备ETHPORT属性为规划配置属性(要求二者修改时间间隔在5分钟以内),保证基站和对端设备【速率】和【双工模式】一致。
注意:修改ETHPORT将可能导致基站业务完全中断,请在话务量较小时(如深夜)处理。
(4)如果是端节点对象自动创建的链路对象超规格导致的告警,需要删除超规格的SCTPPEERUSERPLANEPEER对象,保证端节点对象不超规格。

5、复位单板RST BRD ,复位基站RST BTSNODE